Допустимое количество муфт на кабеле 10 кв: Сколько допустимо муфт на 1 км линии? — Кабельные муфты — Технический форум

Основные требования к кабельным линиям в зависимости от вида их прокладки | Кабели

  • кабель
  • монтаж
  • справка
  • нормы

Силовые кабельные линии должны отвечать требованиям ГОСТ на отдельные виды кабелей или технических условий; их прокладка должна производиться в соответствии с ПУЭ с учетом «Единых технических указаний по выбору и применению электрических кабелей». Все силовые кабельные линии должны обладать необходимой механической прочностью, соответствующей способу прокладки, обладать термической и динамической стойкостью при протекании рабочих токов и токов КЗ, выдерживать определенные кратковременные перегрузки и перенапряжения, обеспечивать надежную работу в пределах нормативного срока службы, отвечать требованиям экономичности. Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых затем в эксплуатацию АО-энерго, должны выполняться под техническим надзором эксплуатирующей организации.
Кабельные линии прокладывают в земле (кабелеукладчиками), в траншеях (без труб и в трубах), в воде, внутри производственных помещений, кабельных сооружениях, на эстакадах, в галереях, открыто по стенам зданий и сооружений, а также в коллекторах — подземных сооружениях, предназначенных для прокладки в них кабелей совместно с линиями связи и другими коммуникациями.

Кабельные линии соединяют отдельные элементы электроустановок: электрические машины, аппараты, распределительные щиты и др. В местах присоединения к выводам электротехнических устройств и токопроводам монтируют кабельные концевые муфты или заделки. Отдельные строительные длины кабелей соединяют между собой с помощью соединительных, стопорных (их применяют на вертикальных и крутонаклонных трассах для ограничения стекания пропитывающего состава кабеля с бумажной пропитанной изоляцией) и переходных (их применяют при соединении кабелей с бумажной пропитанной изоляцией с кабелями, имеющими пластмассовую или резиновую изоляцию) муфт.
Наибольшее распространение получили кабельные концевые муфты и заделки из эпоксидного компаунда, самосклеивающихся лент и термоусаживаемых материалов, соединительные муфты из эпоксидного компаунда, чугунные и свинцовые.

Токопроводящие жилы соединяют между собой (при выполнении соединительных муфт) и прикрепляют к электрооборудованию (при монтаже кабельных концевых муфт или заделок) непосредственно с помощью контактной арматуры, конструкция которой зависит от формы и конструкции токопроводящих жил, назначения соединения и способа его выполнения (опрессовкой, сваркой или пайкой). Чаще всего применяют гильзы и наконечники.
Каждой кабельной линии присваивают наименование или номер. Чаще всего линию обозначают двумя цифрами, соответствующими номерам трансформаторных подстанций, соединяемых этой линией, причем первым указывают наименьший номер. Так, например, если кабельная линия из ТП2 заходит в ТП8, ее обозначают 2-8. Питающие кабельные линии обозначают также двумя цифрами — первая указывает номер центра питания, вторая — номер распределительного пункта, соединяемого этой линией с ЦП. Если кабельная линия состоит из нескольких параллельных кабелей, то каждый из них должен иметь тот же номер с добавлением букв греческого алфавита: А, В, С и т.д. или римских цифр: I, II, III и т.д.

Открыто проложенные кабели не реже чем через каждые 50 м должны быть снабжены бирками, стойкими к воздействию окружающей среды. Бирки устанавливаются также у соединительных и концевых муфт. На бирках кабелей и концевых муфт указывают марку, напряжение, число жил, сечение, номер или наименование линии. На бирках соединительных муфт указывают номер муфты и дату монтажа.
Трассу кабельной линии выбирают и прокладывают с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения его сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, температуры перегрева от превышения пределов допустимой температуры и исключения поджога электрической дугой при повреждении рядом проложенных кабелей, когда на одном из них возникнет опасное короткое замыкание.

В кабельных сооружениях кабели при их замене рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами. На соединительных муфтах силовых кабелей 6-35 кВ должны быть установлены защитные кожухи, для локализации пожаров и взрывов, которые могут возникнуть при электрических пробоях в муфтах. На существующих муфтах следует применять разъемные защитные кожухи.
Кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов, у соединительных и стопорных муфт. Небронированные кабели для исключения возможности механического и коррозионного повреждения оболочек при креплении предохраняются эластичными прокладками под кабельными сооружениями в целях предупреждения сползания кабелей с полок кабель должен быть закреплен на прямолинейных участках через каждые 10 м.

Основные требования к кабелям в зависимости от зоны их прокладки.

Для кабельных линий 20-35 кВ рекомендуется прокладка кабелей с отдельно освинцованными жилами марок АОСБ и АОСБГ или одножильных кабелей СГ, АСГ, ААГ, ААШв и им подобных. Для вертикальных прокладок или трасс с большим перепадом высот используют кабели с изоляцией пропитанной вязким или нестекающим составом. В местах воздействия вибраций следует применять кабели с алюминиевой или пластмассовой изоляцией и воздерживаться от применения кабелей со свинцовой оболочкой.
Соединительные муфты, расположенные открыто в кабельных сооружениях (туннелях, коллекторах, каналах), закрывают разъёмными стальными или пластмассовыми кожухами длинной 1250 мм, диаметром не менее 150 мм и толщиной 5 мм. Стальные кожухи предохраняют соседние кабели от повреждений при электрическом пробое изоляции в муфте. Металлические оболочки кабелей соединяют в муфтах между собой, а также с корпусами муфт по всей длине кабельной линии. Кроме того, в концевых заделках металлические оболочки соединяют с системой заземления подстанции для: уменьшения опасности поражения электрическим током обслуживающего персонала сети при пробое изоляции кабельной линии во время ее эксплуатации; исключения возможности повреждения свинцовой или алюминиевой оболочки линии электрической дугой, которая возможна при появлении на оболочке напряжения, достаточного для пробивания пропитанной влагой и различными веществами джутовой подушки между броней и оболочкой.

Количество соединительных муфт на кабеле должно быть наименьшим, поэтому его прокладывают полными строительными длинами. На 1 км кабельных линий может приходиться не более четырех муфт для трехжильных кабелей напряжением до 10 кВ сечением до 3×95 мм2 и пяти муфт для сечений от 3×120 до 3×240 мм2. Для одножильных кабелей допускается не более двух муфт на 1 км кабельных линий.
Каждую соединительную муфту на силовых кабелях проложенных в кабельных сооружениях следует укладывать на отдельной полке опорных конструкций и заключать в защитный противопожарный кожух, который должен быть отделен от верхних и нижних кабелей по всей ширине полок защитными асбестоцементными перегородками.

Области применения кабелей в зависимости от воздействия на них агрессивной и пожароопасной окружающих сред, механических воздействий, возникающих как при различных видах прокладок, так и в эксплуатации, определяют «Единые технические указания по выбору и применению электрических кабелей (кабели силовые)» (преимущественно кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой и пластмассовой оболочках). По нагреву, экономической плотности тока, условиям короткого замыкания и потерям напряжения выбирают кабели в соответствии с требованиями ПУЭ.
Контрольные кабели отличаются от силовых числом жил (от 4 до 61). В распределительных устройствах подстанций силовые и контрольные кабели прокладывают по конструкциям открыто или в коробах.

Область применения кабелей определяется условиями прокладки и эксплуатации. В настоящее время основными марками кабеля, рекомендуемыми для широкого использования, являются кабели с алюминиевыми жилами в алюминиевой или пластмассовой оболочке. Кабели с медными жилами используются во взрывоопасных зонах В—1, В-1а, в шахтах, под водой и подобных тяжелых условиях. Кабели в свинцовой защитной оболочке прокладывают под водой, в опасных из-за присутствия газа и повышенной концентрации пыли шахтах, в особо опасных коррозионных средах. В остальных случаях применение кабелей в свинцовых оболочках требует специального технического обоснования. Бронированные ленточные кабели прокладывают для механической защиты. Если в процессе эксплуатации возникают значительные механические растягивающие усилия, то применяют проволочную или комбинированную защиту. Значительные механические усилия возникают в кабелях, проложенных в насыпях, болотистых и многолетнемерзлых грунтах, под водой, а также на вертикальных участках. Механические воздействия кабели испытывают и в процессе прокладки, они определяются сложностью трассы.
К сложным участкам трассы на которых прокладывается одна строительная длина, относятся:

  1. участки с более чем четырьмя поворотами под углом свыше 30°;
  2. прямолинейные участки с переходами (более четырех) в трубах длиной более 20 м или с переходами (более двух) в трубах длиной более 40 м;
  3. участки при прокладке в зданиях (туннелях) в трубах с поворотами (более двух) при длине труб более 20 м, а также с протяжками (более четырех) через огнестойкие перегородки или аналогичные препятствия.

Прокладка кабелей больших сечений (3×150, 3×185, 3×240 мм2) с однопроволочными жилами в кабельных сооружениях электростанций и подстанций Минэнерго РФ не рекомендуется.
На сложных участках трассы, где при монтажных или ремонтных работах возникает опасность повреждения поливинилхлоридного шланга, применение кабелей ААШв и им подобных не рекомендуется.

Кабели с обычной вязкой пропиткой прокладывают на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей 15…20 м. Для кабелей с изоляцией пропитанной нестекающим составом, разность уровней не ограничивается, т.к. такие кабели применяют на вертикальных и крутонаклонных участках трасс.
Над подземными кабельными линиями устанавливают охранные зоны, размеры которых зависят от их напряжения. Так, для кабельных линий напряжением до 1000 В охранная зона имеет площади по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. В городах под тротуарами линия должна проходить на расстоянии 0,6 м от зданий и сооружений и 1 м от проезжей части. Для кабельных линий напряжением выше 1000 В охранная зона имеет площади по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей. Охранная зона подводных кабельных линий напряжением до 1000 В и выше определяется параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Трассу кабеля выбирают с учетом наименьшего его расхода и обеспечения сохранности от механических повреждений, коррозии, вибрации, температуры перегрева и возможности повреждений соседних кабелей при возникновении короткого замыкания на одном из них.

Кабели марки ААШв применяют согласно «Единым техническим указаниям по выбору и применению электрических кабелей». Эти кабели при температурах окружающего воздуха выше + 30 °С и ниже -20 °С не прокладывают и не перематывают.
При любом виде прокладки кабельная трасса должна иметь минимальное число поворотов, как правило, не более трех на одну строительную длину, не считая поворотов при вводе кабеля в здание и сооружения. Прокладку кабелей в трубах допускают только на прямолинейных участках длиной не более 40 м и на вводах в здания и в кабельные сооружения.

Внутренний диаметр труб, применяемых для прокладки кабелей марки ААШв, во всех случаях должен быть не менее двукратного диаметра кабеля. Для защиты кабелей от механических повреждений на вертикальных участках применяют кожухи из листовой стали.
В действующих кабельных сооружениях при сложных условиях механизированной прокладки применяют ручной способ. При прокладке кабелей вручную трение их о землю, пол, стены и т. п. должно быть исключено. Разгрузку, погрузку и транспортировку кабеля марки ААШв при температурах ниже -10 °С производят с особой осторожностью.

Электрические кабельные сети в зависимости от рабочего напряжения делятся на сети до 1000 В, обычно называемые сетями низкого напряжения (НН) и сети свыше 1000 В, называемые сетями высокого напряжения (ВН). В свою очередь, ввиду существенного различил в рабочих условиях, последние принято подразделять на сети с напряжением до 35 кВ и сети с напряжением выше 35 кВ, которые в большинстве случаев являются питающими, т. е. соединяют источники электроэнергии с трансформаторными подстанциями или распределительными пунктами и передают энергию без распределения её вдоль линии отдельным потребителям.
Кабельные питающие линии допускается прокладывать вместо воздушных питающих линий, если они рассчитаны на напряжение до 500 кВ включительно. Для таких линий применяют специальные кабели, наполненные минеральным маслом под давлением либо нейтральным газом (проволоки проводящей жилы в них охватывают полую стальную спираль, внутри которой находится канал для масла). Это масло вытесняет из бумажной изоляции жилы пузырьки влаги или воздуха.

Кабели на напряжение 110-500 кВ включительно имеют полиэтиленовую изоляцию или изоляцию из сшитого полиэтилена.
Кабельные линии находятся вне влияния атмосферного электричества, защищены от внешних механических воздействий, относительно безопасны для людей и не требуют места на поверхности земли. Но стоимость таких линий, рассчитанных на напряжение 60 кВ и выше, в несколько раз больше стоимости воздушной линии поэтому их прокладывают лишь в тех случаях, когда увеличение капитальных затрат на сооружение линии оправдывается её специфическими преимуществами.

  • Назад
  • Вперед
  • Вы здесь:  
  • org/ListItem»> Главная
  • Инфо
  • Кабели
  • Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемых в воде

Читать также:

  • Требования к прокладке кабельных линий
  • Требования при проведении технадзора и приёмки кабельных линий
  • Требования, предъявляемые к прокладке кабельных линий 1,6,10 кВ
  • Прокладка кабелей при низких температурах
  • Прокладка кабелей в коллекторе

Нормируется ли число кабельных муфт на кабельной линии в эксплуатации? | ЭлектроАС

Дата: 16 октября, 2011 | Рубрика: Вопросы и Ответы, Электромонтажные работы
Метки: Кабельные муфты, ПУЭ, Электромонтажные работы

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС».

Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

Александр
Нормируется ли число линейных муфт на КЛ до 10 кВ в эксплуатации? Если муфт больше 5 на 1 км, то следует принимать решение о замене КЛ?

Ответ:
Для вновь вводимых в эксплуатацию кабельных линий число кабельных муфт определяется проектом электроснабжения. Количество кабельных муфт для проектируемых кабельных линий не должно превышать заданных параметров, указанных в требования ПУЭ, п. 2.3.70. Данное требование распространяется на вновь строящиеся кабельные линии и никакого отношения к эксплуатации не имеет. При повреждении кабельных линий в процессе эксплуатации, собственник вправе принять решение о замене кабельной линии полностью или установке на поврежденные участки кабельных муфт. Данное решение принимается на основе срока службы в эксплуатации кабельной линии и экономической целесообразности её замены.

ПУЭ-6
2.3.70
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2 — 4 шт. ;
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечениями х 120 — 3 × 240 мм2 — 5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 — 35 кВ — 6 шт.;
для одножильных кабелей — 2 шт.
Для кабельных линий 110 — 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.


Прочая и полезная информация


Прочая и полезная информация

Читайте также:

  • Как рассчитать стоимость электромонтажных работ в деревянном доме?

    Марк
    Прошу Вас рассчитать стоимость электромонтажных работ (с учетом материалов: пластиковые короба, двухтарифный счетчик, медные провода, автоматы будут расположены как на первом, так и на втором этаже, по две розетки в …

  • Можно ли выполнять электромонтажные работы во время дождя?

    Сергей Владимирович
    Разрешено ли проводить электромонтажные работы во время дождя в сырую погоду под открытым небом?
    Электромонтажные работы можно проводить в любую погоду, главное обесточить тот участок энергосистемы, на котором Вы собираетесь . ..

  • Могу ли я выполнить электромонтаж ВРУ в веранде?

    Максим
    Прикинул, что самое оптимальное место электромонтажа электрощита ВРУ — это не отапливаемая, но сухая веранда. Зимой, понятно, там будет холодно. Существенно ли влияние температуры на работоспособность автоматов и УЗО? Есть …

  • Разрешена ли прокладка кабеля за гипсокартоновыми стенами в гофре, поставить внутренние розетки, выключатели, распаечные коробки, то есть выполнить скрытую проводку?

    Дмитрий
    Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам? В загородном доме (деревянный коттедж) можно ли растянуть провода за гипсокартоновыми стенами в гофре, поставить внутренние розетки, выключатели, распаечные коробки, то есть выполнить …

  • Когда можно выполнять электромонтаж контура заземления?

    Артур
    Подскажите, электромонтаж контура заземления, можно ли проводить на не достроенном объекте? Спасибо.
    Электромонтаж контура заземления можно выполнить на любом этапе строительства.

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

You must be logged in to post a comment.




Прочая и полезная информация

© 2000-2023, Московская электромонтажная компания «ЭлектроАС»: Электромонтаж и электромонтажные работы Москва. Прокладка и электромонтаж кабеля, замеры сопротивления изоляции (электропроводки) и заземления, а также электромонтажные работы и услуги любой сложности по прокладке и установке кабеля, освещения, электрооборудования и электропроводки.






Диаграмма мощности | Технические ресурсы по проводам и кабелям

Таблица допустимых токов

Из издания National Electrical Code® (NEC) 2017 г. NFPA70®

Таблица 310. 15(B)(16)
Таблица 310.15(B)(17) )(3)(a)
Таблица 310.15(B)(2)(a)

 

Нужна дополнительная помощь?

У вас есть дополнительные вопросы о емкости или вы не можете найти то, что ищете? Связаться с нами! Используйте кнопку ниже, чтобы связаться с одним из наших экспертов по проводам и кабелям.

Таблица 310.15(B)(16)

(ранее Таблица 310.16)

Допустимая сила тока изолированных медных проводников до 2000 В включительно, от 60°C до 90°C (от 140°F до 194°F) ), Не более трех токонесущих проводников в кабелепроводе, кабеле или земле (непосредственно заглубленных) при температуре окружающей среды 30°C (86°F).

Вернуться к началу страницы

Размер Номинальная температура медного проводника
(AWG или тысячный мил) 60°С (140°F) 75°С (167°F) 90°С (194°F)
18 AWG 14
16 AWG 18
14 AWG*   20 25
12 АВГ*   25 30
10 AWG* 30 35 40
8 AWG 40 50 55
6 AWG 55 65 75
4 AWG 70 85 95
3 AWG 85 100 115
2 AWG 95 115 130
1 AWG 110 130 145
1/0 AWG 125 150 170
2/0 AWG 145 175 195
3/0 AWG 165 200 225
4/0 AWG 195 230 260
250 КСМИЛ 215 255 290
300 КСМИЛ 240 285 320
350 КСМИЛ 260 310 350
400 КСМИЛ 280 335 380
500 КСМИЛ 320 380 430
600 КСМИЛ 350 420 475
700 КСМИЛ 385 460 520
750 КСМИЛ 400 475 535
800 КСМИЛ 410 490 555
900 КСМИЛ 435 520 585
1000 КСМИЛ 455 545 615
1250 КСМИЛ 495 590 665
1500 КСМИЛ 525 625 705
1750 КСМИЛ 545 650 735
2000 КСМИЛ 555 665 750

Типы

  • 60°C (140°F) : ТВ, УФ
  • 75°C (167°F) : RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, USE, ZW
  • 90°C (194°F) : FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, SA, SIS, TBS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2

Таблица 310.

15(B)(17)

(ранее Таблица 310.17)

Допустимая сила тока медных проводников с одинарной изоляцией до 2000 В включительно на открытом воздухе при температуре окружающей среды 30°C (86°C). Ф).

Вернуться к началу страницы

Размер Номинальная температура медного проводника
(AWG или тысячный мил) 60°С (140°F) 75°С (167°F) 90°С (194°F)
18 AWG 18
16 AWG 24
14 AWG*   30 35
12 AWG*   35 40
10 AWG*   50 55
8 AWG 60 70 80
6 AWG 80 95 105
4 AWG 105 125 140
3 AWG 120 145 165
2 AWG 140 170 190
1 AWG 165 195 220
1/0 AWG 195 230 260
2/0 AWG 225 265 300
3/0 AWG 260 310 350
4/0 AWG 300 360 405
250 КСМИЛ 340 405 455
300 КСМИЛ 375 445 500
350 КСМИЛ 420 505 570
400 КСМИЛ 455 545 615
500 КСМИЛ 515 620 700
600 КСМИЛ 575 690 780
700 КСМИЛ 630 755 850
750 КСМИЛ 655 785 885
800 КСМИЛ 680 815 920
900 КСМИЛ 730 870 980
1000 КСМИЛ 780 935 1055
1250 КСМИЛ 890 1065 1200
1500 КСМИЛ 980 1175 1325
1750 КСМИЛ 1070 1280 1445
2000 КСМИЛ 1155 1385 1560

Типы

  • 60°C (140°F) : TW, UF
  • 75°C (167°F) : RHW, THHW, THW, THWN, XHHW, ZW
  • 90°C (194°F) : FEP, FEPB, MI, RHH, RHW-2, SA, SIS, TBS, THHN, THHW, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2

* Если иное специально не разрешено в Кодексе NEC NFPA70, максимальная токовая защита для типов проводников, отмеченных звездочкой, не должна превышать 15 А для меди № 14, 20 А для меди № 12 и 30 А для меди № 10 после были применены любые поправочные коэффициенты для температуры окружающей среды и количества проводников.


 

Таблица 310.15(B)(3)(a)

Поправочные коэффициенты для более чем трех токонесущих проводников в кабелепроводе или кабеле.

Если количество токонесущих проводников в кабелепроводе или кабеле превышает 3, допустимая сила тока должна быть уменьшена в соответствии с таблицей ниже.

Вернуться к началу страницы

Количество токоведущих жил* Процент значений в таблицах с поправкой на температуру окружающей среды (при необходимости)
4 — 6 80
7 — 9 70
10 — 20 50
21 — 30 45
31 — 40 40
41 и больше 35

* НЕ включает заземление


 

Таблица 310.15(B)(2)(a)

Температурные поправочные коэффициенты

Для температур окружающей среды, отличных от 30°C (86°F), умножьте приведенную выше допустимую мощность на соответствующий коэффициент, указанный в таблице ниже.

Вернуться к началу страницы

Температура окружающей среды 60°С (140°F) 75°C
(167°F)
90°C
(194°F)
50°F или менее 10°C или менее 1,29 1,20 1,15
51-59°F от 11 до 15°C 1,22 1,15 1,12
60-68°F от 16 до 20°C 1,15 1.11 1,08
69-77°F от 21 до 25°C 1,08 1,05 1,04
78-86°F от 26 до 30°C 1,00 1,00 1,00
87-95°F от 31 до 35°C 0,91 0,94 0,96
96-104°F от 36 до 40°C 0,82 0,88 0,91
105-113°F от 41 до 45°C 0,71 0,82 0,87
114-122°F 46-50°С 0,58 0,75 0,82
123-131°F 51-55°С 0,41 0,67 0,76
132-140°F 56-60°С 0,58 0,71
141-149°F 61-65°С 0,47 0,65
150-158°F 66-70°С 0,33 0,58
159-167°F 71-75°С 0,50
168-176°F 76-80°С 0,41
177-185°F 81-85°С 0,29

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 2943.

Работы на подземных высоковольтных кабелях, проводниках или оборудовании или вблизи них.

(а) Приложение. Этот раздел применяется ко всем работам на подземных высоковольтных кабелях, проводниках или оборудовании или вблизи них, а также к операциям, необходимым для подъема или опускания кабелей, проводников или оборудования в такие подземные места.

(b) Люки, своды или аналогичные конструкции.

(1) Работодатель должен определить, соответствует ли вход в помещение разделу 2943.1 для закрытых помещений или разрешению, требуемому замкнутому пространству, в соответствии со статьей 108 Общеотраслевых правил или статьей 37 Приказов о безопасности строительства, и должен соблюдать соответствующие приказы по безопасности. .

(2) Работодатель должен обеспечить, чтобы работники использовали лестницу или другое приспособление для подъема для входа и выхода из люка или подземного свода глубиной более 4 футов (1,22 метра). Работник не должен залезать в люки или хранилища или выходить из них, наступая на тросы или подвески.

(3) Всякий раз, когда снимается крышка люка, свода или аналогичной конструкции:

(A) Рабочий должен находиться на поверхности, пока рабочие находятся в конструкции, и

(B) предупреждающие устройства должны быть размещены таким образом, чтобы предупреждать движение транспортных средств или пешеходов, и не должны сниматься до тех пор, пока крышка не будет установлена ​​на место.

(4) Дежурный по люкам и хранилищам. При проведении работ в люке или хранилище, содержащем электрооборудование под напряжением, в непосредственной близости от входа в люк или хранилище должен находиться на поверхности работник, прошедший обучение по оказанию первой помощи, для оказания экстренной помощи.

(5) Если вход осуществляется в соответствии с Разделом 2943.1, сотрудник на поверхности может ненадолго войти в люк или хранилище, чтобы оказать неэкстренную помощь.

(6) Если вход осуществляется в соответствии с разделом 2943.1 с целью осмотра, уборки, снятия показаний или аналогичной работы, работник, работающий в одиночку, может на короткое время войти в люк или хранилище, где находятся кабели или оборудование под напряжением. услугу, если работодатель может продемонстрировать, что работник будет защищен от всех опасностей, связанных с электричеством.

(7) Связь. Работодатель должен обеспечить, чтобы сотрудники поддерживали надежную связь с помощью двусторонней радиосвязи или других эквивалентных средств между всеми сотрудниками, участвующими в работе.

(8) Подъемное оборудование. Оборудование, используемое для опускания материалов и инструментов в люки или своды, должно выдерживать опускаемый вес и должно быть проверено на наличие дефектов перед использованием.

(9) Очистить территорию от сотрудников. Перед тем, как кто-либо спустит инструменты или материал в отверстие люка или хранилища, каждый работник, работающий в люке или хранилище, должен покинуть зону непосредственно под отверстием.

(10) Когда работники работают в подземном сооружении, автоматический реклоузер на работающем контуре должен быть сделан неавтоматическим, когда:

(A) управление масляными выключателями под напряжением изнутри сооружения, ) сращивание подземного кабеля под напряжением,

(C) исправление кабеля под напряжением,

(D) перемещение подземного кабеля под напряжением или оборудования, за исключением незначительных перемещений кабеля, для дополнительного зазора или текущего обслуживания, такого как очистка кабеля, противопожарная защита, замена опоры кабеля блоки и др. ,

(E) фильтрация или замена масла в подземном оборудовании, находящемся под напряжением, или

(F) ответственный руководитель считает это необходимым для безопасности работников, выполняющих работу.

(11) Когда работники находятся в подземном сооружении, где вновь проложенный, перестроенный или модифицированный кабель или оборудование впервые подаются под напряжение, автоматический реклоузер цепи на задействованной цепи должен быть неавтоматическим.

(12) Непрерывность оболочки. Когда работники выполняют работы с подземным кабелем или кабелем в люке или подвале, работодатель должен поддерживать непрерывность металлической оболочки, в противном случае оболочка кабеля должна рассматриваться как находящаяся под напряжением.

(c) Копание траншей и земляных работ.

(1) Рытье траншей и земляные работы должны соответствовать применимым положениям Приказов о безопасности строительства.

(2) Если кабель(и) находится в котловане, такой кабель(и) должен быть защищен от физического повреждения во время экскавации.

(d) Стержни воздуховодов. Работодатель должен обеспечить, чтобы, если работники используют воздуховоды, работники устанавливали воздуховоды в направлении, представляющем наименьшую опасность для работников. Работодатель должен разместить работника на дальнем конце линии воздуховода, ограждаемой стержнями, чтобы убедиться, что работники соблюдают требуемые минимальные расстояния подхода.

(e) Несколько кабелей. Когда в рабочей зоне присутствует несколько кабелей, работодатель должен идентифицировать кабель, подлежащий работе, с помощью электрических средств, если только его идентификация не очевидна по причине отличительного внешнего вида или местоположения или по другим очевидным средствам идентификации. Работодатель должен защитить кабели, кроме того, который работает, от повреждения.

(f) Подвижные тросы. Работодатель должен обеспечить, чтобы работники проверяли кабели под напряжением, подлежащие перемещению, на наличие отклонений.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Когда подстатья (g)(2) этой статьи разрешает работникам выполнять работу, которая может вызвать неисправность, работник должен быть защищен от возможных последствий неисправности с помощью экранов или других устройств, способных сдерживать неблагоприятное воздействие неисправности.

(ж) Защита от неисправностей.

(1) Кабели с дефектами. Если кабель в люке или хранилище имеет одну или несколько аномалий, которые могут привести к неисправности или указывать на надвигающуюся неисправность, работодатель должен обесточить кабель с аномалией до того, как любой работник сможет работать в люке или хранилище.

(A) Работодатель должен рассматривать следующие аномалии как признаки надвигающихся неисправностей, если только он не может доказать, что следующие условия не могут привести к неисправности:

1. утечка масла или состава из кабеля или соединений,

2. сломанные кабельные оболочки или соединительные втулки,

3. горячие локальные температуры поверхности кабелей или соединений, или

4. раздутые соединения сверх нормального допуска.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к подразделу (g)(1): Когда условия рабочей нагрузки и отсутствие возможных альтернатив требуют, чтобы кабель оставался под напряжением. В этом случае работники могут войти в люк или хранилище при условии, что работодатель защитит их от возможных последствий отказа с помощью экранов или других устройств, способных сдерживать неблагоприятные последствия отказа.

(2) Если работа, которую работники будут выполнять в люке или своде, может привести к повреждению кабеля, работодатель должен обесточить этот кабель до того, как какой-либо работник начнет работать в люке или своде. Следующие методы работы считаются методами работы, которые могут обоснованно вызвать неисправность:

(A) Если используемые методы работы могут предсказуемо привести к прорыву кабеля; или

(B) Если используемые методы работы могут предсказуемо создать другие разрушающие нагрузки на оболочку кабеля или изоляцию, такие как изгиб, выходящий за рамки спецификаций производителя.

ИСКЛЮЧЕНИЕ к подразделу (g)(2):

ИСКЛЮЧЕНИЕ № 1: Когда условия рабочей нагрузки и отсутствие возможных альтернатив требуют, чтобы кабель оставался под напряжением. В этом случае работники могут войти в люк или хранилище при условии, что работодатель защитит их от возможных последствий отказа с помощью экранов или других устройств, способных сдерживать неблагоприятные последствия отказа.

ИСКЛЮЧЕНИЕ № 2: Квалифицированные лица под наблюдением квалифицированного электрика или квалифицированного лица, уполномоченного коммунальным предприятием, могут разрезать или разрезать воздуховоды, асфальтобетон или аналогичный материал при следующих условиях:

1. Измельчение или нарезка осуществляется с использованием ручных инструментов, таких как молоток и холодное долото, с движениями, которые потенциально могут проникнуть в кабель, направленными в сторону от кабеля или ограниченными использованием ограждения инструмента для предотвращения контакта с кабелем. , и непроводящий барьер вставляется (если возможно) для защиты кабеля от проникновения после того, как будет сломано достаточно материала, чтобы сделать это действие возможным, или

работать в направлении, противоположном кабелю, находящемуся под напряжением, если только не используется ограждение инструмента для предотвращения контакта с кабелем; электроинструмент не используется на расстоянии менее 0,5 дюйма от кабеля под напряжением, если только не используются защитные приспособления для предотвращения контакта с кабелем под напряжением; и вставляется непроводящий защитный барьер (если это возможно) для защиты кабеля от проникновения после того, как было разрушено достаточно материала, чтобы сделать действие возможным.

3. Удаление дугозащитного покрытия или аналогичного материала с кабеля, находящегося под напряжением, для идентификации кабеля и других целей, при условии, что кабель не имеет видимых отклонений, и удаление этого материала выполняется таким образом, чтобы не создавать повреждающих напряжений изоляция или оболочка кабеля. Например, эта работа может включать использование канцелярского ножа или аналогичного инструмента для прокалывания ленты (но не оболочки кабеля или изоляции), чтобы затем ленту можно было снять вручную.

(h) Работа с кабелями, проводниками или оборудованием под напряжением 7 500 вольт или ниже.

(1) Сотрудникам не разрешается резать, сращивать или перемещать кабели под напряжением 7 500 вольт или менее без предварительного получения разрешения от ответственного сотрудника.

(2) Перед разрезанием кабеля или открытием соединения кабель должен быть идентифицирован и проверен на соответствие требованиям.

(3) Подходящие резиновые перчатки с протекторами и защитная одежда в соответствии с Разделом 2940. 11 следует надевать при работе с открытыми проводниками или оборудованием, находящимся под напряжением 7500 вольт или ниже. Другие открытые находящиеся под напряжением или заземленные проводники или оборудование в рабочей зоне, с которыми можно легко соприкоснуться, должны быть закрыты соответствующими защитными устройствами, забаррикадированы или изолированы иным образом.

(4) Перед нарушением непрерывности электрической цепи металлических оболочек кабелей, находящихся под напряжением 7500 вольт или менее, обе стороны разрыва должны быть соединены вместе поперек разрыва.

(5) При работе с открытыми подземными проводниками или частями оборудования, находящимися под напряжением 7 500 вольт или менее, должны быть предусмотрены соответствующие барьеры или подходящее защитное покрытие, если невозможно получить рабочее пространство размером 36 дюймов.

(i) Работа с кабелями, проводниками или оборудованием под напряжением свыше 7500 вольт.

(1) При работе с кабелями, проводниками или оборудованием под напряжением свыше 7500 вольт все открытые кабели, проводники или оборудование под напряжением в пределах досягаемости любой части тела должны быть покрыты подходящим защитным снаряжением в соответствии с разделами 29. 40.6 и 2940.11 или забаррикадировались.

(2) Единственными работами, разрешенными на кабелях, проводниках или оборудовании под напряжением свыше 7 500 вольт, должны быть:

(A) замена предохранителей, переключателей или другие операции, которые не требуют от работника контакта с проводниками или частями, находящимися под напряжением. оборудования любой частью тела работника,

(B) работа с внешней стороной таких кабелей или оборудования, при условии, что все токоведущие части надежно защищены заземленным экраном или металлическими кожухами, и

(C) работы в высоковольтном отсеке трансформаторов с монтажной плитой и аналогичного оборудования, установленного над землей, при условии, что эта работа выполняется соответствующими устройствами. Резиновые перчатки не считаются подходящим устройством.

(3) Кабели под напряжением свыше 7500 вольт должны перемещаться только под руководством ответственного работника. Перед перемещением кабелей их необходимо осмотреть на наличие дефектов, которые могут привести к выходу из строя при перемещении кабеля.

(j) Работа с обесточенными кабелями, проводниками или оборудованием.

(1) Обесточить кабели, проводники или оборудование в соответствии с процедурами Раздела 2940.14 и Раздела 2940.15.

(2) При работе с обесточенными кабелями, проводниками или оборудованием все открытые проводники или оборудование под напряжением в пределах досягаемости любой части тела должны быть покрыты подходящим защитным снаряжением в соответствии с Разделами 2940.6 и 2940.11.

(3) Если в выемке имеется более одного кабеля, кабели, кроме того, над которым ведутся работы, должны быть физически защищены по мере необходимости.

(4) Если в выемке имеется более одного кабеля, кабель, над которым будут работать, должен быть идентифицирован с помощью электрических средств или шипов, если его идентичность не очевидна.

(5) Перед разрезанием кабеля или открытием сращивания кабель должен быть идентифицирован и проверен на соответствие кабелю.

(k) Заземление обесточенных проводников или оборудования.