Содержание
АС 185/24 • ЭНЕРГОПОСТАВКА
-
Описание
-
Детали
-
Расчёт
Характеристики проводов АС 185/24
- Вес, кг: 705
- Нормативный документ: ГОСТ 839-80
- Диаметр, мм: 18.9
- Активное сопротивление, Ом/км: 0,157
- Индуктивное сопротивление, Ом/км: 0,377-0,415
- Допустимое напряжение, кВ: 110; 220; 0,380; 500; 10; 0,660; 35; 1
Расшифровка проводов АС 185/24:
А – Алюминиевая токопроводящая жила
С – Стальной сердечник
185 – сечение жилы (без учёта сечения сердечника)
24 – сечение сердечника
Элементы конструкции проводов АС 185/24:
1. Повив из алюминиевых проволок.2. Сердечник из стальной оцинкованной проволоки.
Технические характеристики проводов АС 185/24
Жила — состоит из стального сердечника и скрученных алюминиевых проволок.
Электрические характеристики проводов АС 185/24
– удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20 °С, Ом•мм2/м — не более 0,0283;
– температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С — 0,00403
Условия прокладки проводов АС 185/24:
— по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей; Условия эксплуатации:
– рабочая температура эксплуатации — от -60 до +40 °С;
– длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации — не более 90 °С;
– временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм2) — 160–195; – минимальный срок службы проводов АС 185/24— не менее 45 лет. – гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.
Провода АС 185/24 цена за метр:
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Расчёт
Номера барабанов | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь, м² | Объем, м³ | Масса барабана, с обшивкой, кг | Масса барабана, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 838 | 350 | 0,29 | 0,2 | 43 | 34 |
8а | 838 | 520 | 0,44 | 0,3 | 51 | 36,5 |
8б | 838 | 620 | 0,52 | 0,34 | 53,5 | 36,5 |
10 | 1044 | 646 | 0,67 | 0,55 | 56 | 39 |
10а | 1044 | 864 | 0,9 | 0,74 | 75 | 55 |
12 | 1264 | 650 | 0,82 | 0,8 | 132 | 99 |
12а | 1264 | 864 | 1,1 | 1,1 | 151 | 107 |
12б | 1264 | 746 | 0,94 | 0,94 | 145 | 110 |
14 | 1444 | 875 | 1,26 | 1,42 | 217 | 165 |
14а | 1444 | 665 | 0,96 | 1,09 | 200 | 152 |
14б | 1444 | 770 | 1,11 | 1,3 | 234 | 186 |
14в | 1444 | 904 | 1,31 | 1,48 | 226 | 172 |
14г | 1444 | 1065 | 1,54 | 1,74 | 266 | 202 |
16 | 1664 | 770 | 1,28 | 1,67 | 308 | 241 |
16а | 1664 | 970 | 1,61 | 2,11 | 323 | 237 |
17 | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 367 | 277 |
17а | 1764 | 1094 | 1,93 | 2,67 | 390 | 295 |
17г-01 | 1744 | 920 | 1,6 | 2,2 | 319 | 229 |
17д-01 | 1744 | 1070 | 1,87 | 2,56 | 342 | 247 |
18 | 1864 | 1120 | 2,1 | 3 | 535 | 422 |
18а | 1880 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 606 | 422 |
18б | 1864 | 1222 | 2,1 | 3 | 594 | 470 |
18в | 1864 | 950 | 1,77 | 2,59 | 434 | 342 |
18г | 1864 | 1130 | 2,14 | 3,1 | 540 | 427 |
18д | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 494 | 370 |
18е | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 504 | 380 |
18ж | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 524 | 400 |
18з | 1864 | 1230 | 2,29 | 3,35 | 554 | 430 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18л-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 474 | 361 |
18к-01 | 1846 | 1090 | 2,01 | 2,92 | 479 | 366 |
20 | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 763 | 584 |
20а | 2080 | 1302 | 2,72 | 4,42 | 725 | 555 |
20б | 2080 | 1242 | 2,58 | 4,22 | 941 | 720 |
20в | 2080 | 1150 | 2,39 | 3,91 | 700 | 560 |
22 | 2280 | 1298 | 3 | 5,3 | 985 | 759 |
22а | 2280 | 1348 | 3,07 | 5,42 | 1029 | 763 |
22б | 2280 | 1398 | 3,19 | 5,63 | 1110 | 833 |
17в с брус | 1764 | 944 | 1,67 | 2,28 | 380 | 290 |
18и с брус | 1864 | 1122 | 2,11 | 3,11 | 619 | 435 |
20в с брус | 2080 | 1250 | 2,6 | 4,25 | 779 | 600 |
Характеристики заземленных проводов ВЛ | ВЛ и провода
- ВЛ
- справка
Марка провода |
Наибольший допустимый ток плавки, А |
Суммарное активное сопротивление провода и земли, Ом/ км |
Реактивное сопротивление, Ом/км. при глубине возврата тока через землю, м |
Полное сопротивление заземленного провода, Ом/км, при глубине возврата тока через землю, м |
||
500 |
1000 |
500 |
1000 |
|||
АС 50/8 |
540 |
0,648 |
0,755 |
0,799 |
0.995 |
1,029 |
АС 70/11 |
657 |
0,474 |
0,744 |
0,788 |
0,882 |
0,920 |
А 95 |
830 |
0,361 |
0,739 |
0,780 |
0,822 |
0,860 |
АС 95/16 |
830 |
0,362 |
‘ 0,734 |
0,777 |
0,814 |
0,858 |
А 120 |
950 |
0,299 |
0,716 |
0,760 |
0,776 |
0,817 |
АС 120/19 |
950 |
0,299 |
0,711 |
0,755 |
0,771 |
0,812 |
А 150 |
1110 |
0,244 |
0,709 |
0,752 |
0,749 |
0,790 |
АС 150/24 |
1110 |
0,244 |
0,705 |
0,749 |
0,746 |
0,788 |
АС 185/29 |
1270 |
0,207 |
0,698 |
0,741 |
0,728 |
0,771 |
АС 240/39 |
1490 |
0,172 |
0,690 |
0,734 |
0,712 |
0,734 |
АС 240/32 |
1490 |
0,170 |
0,690 |
0,734 |
0,711 |
0,754 |
АС 300/48 |
1700 |
0,149 |
0,682 |
0,726 |
0,698 |
0,741 |
АС 300/39 |
1700 |
0,150 |
0,685 |
0,729 |
0,701 |
0,744 |
АС 400/64 |
2040 |
0,124 |
0,673 |
0,717 |
0,684 |
0,727 |
АС 400/51 |
2040 |
0,124 |
0,676 |
0. 720 |
0,687 |
0.730 |
АС 500/64 |
2330 |
0,110 |
0,670 |
0,713 |
0,679 |
0,722 |
2хАС 300/39 |
3400 |
0,100 |
0,560 |
0,609 |
0,569 |
0,612 |
2хАС 400/51 |
4080 |
0,082 |
0,555 |
0.599 |
0,562 |
0,605 |
2хАС 500/ 65 |
2330 |
0,110 |
0,670 |
0,713 |
0,679 |
0,722 |
2хАС 500/64 |
4660 |
0,080 |
0,552 |
0,596 |
0,558 |
0,601 |
4хАС 240/32 |
5960 |
0,080 |
0,506 |
0,550 |
0,512 |
0,556 |
ЗхАС 400/51 |
6120 |
0,075 |
0,52 |
0,465 |
0,525 |
0,569 |
ЗхАС 500/ 64 |
5990 |
0,070 |
0,517 |
0,561 |
0,522 |
0,566 |
1. Значения наибольшего допустимого тока плавки по схеме однофазного КЗ даны для условий погоды: температура воздуха -5 «С, скорость ветра 5 м/с. 2. Сопротивление земли принято равным 0,5 Ом/км.
- Назад
- Вперед
Воздушные линии
- Вы здесь:
- Главная
- Инфо
- ВЛ и провода
- Допустимые отклонения положения опор и их элементов ВЛ
Читать также:
- Периодичность обследований электрооборудования и контактов
- Особенности линий СВН и требования к ним
- Эксплуатации изоляции в условиях загрязнения
- Зажимы прессуемые для присоединения двух и более проводов
- Переносные заземления, устройства для наброса на ВЛ
Калькулятор сопротивления переменному току круглого провода
Калькулятор сопротивления переменному току круглого провода
Логотип Chemandy Electronics
Логотип Chemandy Electronics
CHEMANDY ELECTRONICSПоставщики необычного
Рассчитывает сопротивление переменному току круглого прямого провода для обычных проводящих материалов, используя уравнение и данные, указанные ниже, или вводя данные материала вручную.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ | |
Материал проводника: | Введите данныеAluminiumCopperGoldNickelSilver |
Частота: | МГц |
Длина: | мм |
Диаметр: | мм |
РЕЗУЛЬТАТЫ | |
Удельное сопротивление (ρ): | x 10 -8 Ом·м |
Относительная проницаемость (μ r ): | |
Глубина скин-эффекта (δ): | мкм |
переменный ток Сопротивление: | Ом |
Примечание. Чтобы использовать разные значения удельного сопротивления и относительной проницаемости, выберите «Ввести данные» в текстовом поле «Выбор материала проводника», а затем введите соответствующие значения в поля, выделенные желтым цветом.
Этот калькулятор использует JavaScript и будет работать в большинстве современных браузеров. Подробнее см. О наших калькуляторах
.
сопротивление для длины круглого прямого провода рассчитывается с использованием удельного сопротивления проводника, длины проводника и эффективной площади поперечного сечения, используемой скин-эффектом.
Где ρ — удельное сопротивление проводника в Ом·м
l — Длина проводника в мм
A eff — эффективная площадь поперечного сечения, используемая в мм
Площадь поперечного сечения, используемая скин-эффектом, определяется путем первоначального расчета номинальной глубины проникновения проводника.
Из «Линий и сетей передачи» Уолтера С. Джонсона, McGraw-Hill, 1963, стр. 58.
Где ρ — удельное сопротивление проводника в Ом·м
f — частота в Герцах
μ — абсолютная магнитная проницаемость проводника
Абсолютная магнитная проницаемость (μ) = μ o x μ r
μ o = 4π x 10 -7
Значения для μ r взяты из Справочника по проектированию линий электропередачи Брайана С. Уоделла, Artech House 1991, таблица 9.3.2, стр.
446.
Значения ρ взяты из CRC Handbook of Chemistry and Physics 1st Student Edition 1998 стр. F-88 и предназначены для элементов высокой чистоты при 20°C.
Фактическая площадь поперечного сечения, используемая из-за скин-эффекта, может быть рассчитана несколькими методами с разной степенью точности. Самый простой способ — умножить глубину скин-слоя на длину окружности проводника.
Где d — диаметр проводника
Этот метод делает используемую площадь поперечного сечения слишком большой от высоких частот до точки, где глубина поверхностного слоя становится примерно половиной радиуса проводника, после чего увеличиваются погрешности, и в конечном итоге расчетная используемая площадь становится больше фактической площади проводника. Сделать метод расчета только приблизительным и использовать его только тогда, когда r >> δ.
Второй простой метод заключается в вычислении общей площади проводника, а затем вычитании площади круга, представляющего центральную область без использования скин-эффекта.
Где r — радиус проводника
Этот метод является более точным, чем первый метод, когда r >> δ, но становится очень неточным ниже точки, где d/δ = π, и может иметь огромные положительные или отрицательные колебания значения.
Гораздо более точный метод описан Дэвидом Найтом в очень подробной статье под названием Zint.pdf, которую можно найти по адресу http://www.g3ynh.info/zdocs/comps/part_1.html. В этом методе используется метод усеченного экспоненциального затухания. для устранения ошибок, возникающих, когда фактическая площадь проводника становится меньше, чем расчетная площадь толщины скин-слоя в простом методе, описанном выше, и модифицированная коррекция Лоренца, которая устраняет ошибку, возникающую, когда вычисленная площадь скин-слоя приближается к фактической площади проводника. Автор называет это уравнение Rac — TED — ML и указывает максимальную ошибку 0,09.%.
Метод расчета предполагает наличие одного изолированного проводника и не учитывает обратный путь. Это затрудняет измерение от начала до конца, поэтому результаты этого калькулятора были сопоставлены с цифрами, приведенными в оригинальной статье, чтобы доказать точность.
В. Дж. Хайтон 30 сентября 2011 г.
Этот калькулятор бесплатно предоставляется компанией Chemandy Electronics для продвижения
ФЛЕКСИ-БОКС
Вернуться к индексу калькулятора
Разница между сопротивлением постоянному и переменному току
Сопротивление
Свойство вещества или материала, препятствующее прохождению через него электричества, называется сопротивлением. протекание тока через него.
Примерами резисторов с высоким сопротивлением являются дерево, воздух, слюда, стекло, резина, вольфрам и т. д.
Единица сопротивления: « Ом », обозначается как Ом и представляется как « R ».
- По теме: Переменный или постоянный ток — что опаснее и почему?
Сопротивление переменному току
Проще говоря, сопротивление в цепях переменного тока называется импедансом. Или
Общее сопротивление (сопротивление, индуктивное сопротивление и емкостное сопротивление) в цепях переменного тока называется импедансом (Z).
Объяснение:
Когда переменный ток проходит через провод (резистор, катушку индуктивности, конденсатор), то ток создает магнитное поле на этом проводе, которое противодействует потоку переменного тока в нем вместе с сопротивлением этого провода. Эта противоположная причина называется индуктивностью, или индуктивность является свойством катушки (или провода), из-за которого противодействует любому увеличению или уменьшению тока или потока через нее. Кроме того, мы знаем, что индуктивность существует только в переменном токе, потому что величина тока постоянно меняется
Индуктивное реактивное сопротивление X L , свойство катушки или провода в цепи переменного тока, которое препятствует изменению тока. Единица измерения индуктивного сопротивления такая же, как сопротивление, емкостное сопротивление, т. е. Ом (Ом), но репрезентативным символом емкостного сопротивления является X L .
Аналогично,
Емкостное реактивное сопротивление в емкостной цепи является сопротивлением току, протекающему только в цепях переменного тока. Единица емкостного реактивного сопротивления такая же, как сопротивление, индуктивное реактивное сопротивление, т.е. Ом (Ом), но репрезентативным символом емкостного реактивного сопротивления является X С .
- Сообщение по теме: Что происходит, когда линия переменного тока касается линии постоянного тока?
Измерение сопротивления переменному току
Формулы электрического сопротивления и импеданса в цепях переменного тока
В цепях переменного тока (емкостная или индуктивная нагрузка), сопротивление = полное сопротивление, т. е. R = Z
Z = √ (R 2 X 4 L 2 )… В случае индуктивной нагрузки
Z = √ (R 2 + X C 2 )… В случае емкостной нагрузки
Z = √ (R 2 + (X L – X C ) 2 …Для индуктивных и емкостных нагрузок
Полезно знать:
3 = индуктивная реактивность
x L = 2π F L… где L = индуктивность в Генри
и;
x C = емкостный реактивный способ … Где C = емкость в фарадах. 0203
Сопротивление постоянному току
Мы знаем, что в цепях постоянного тока не существует концепции индуктивных и емкостных сопротивлений. т. е. емкостное и индуктивное сопротивления в цепях постоянного тока равны нулю, поскольку в цепях постоянного тока нет частоты, т. е. величина постоянного тока постоянна. Поэтому в игру вступает только исходное сопротивление провода.
Полезно знать:
Вот почему сопротивление, предлагаемое проводом, ниже для постоянного тока, чем для переменного тока, поскольку линии переменного тока нуждаются в большей изоляции, чем линии постоянного тока.
Измерение сопротивления постоянному току
Формулы электрического сопротивления
В цепях постоянного тока сопротивление рассчитывается по закону Ома.
Р = В/И.
Полезно знать:
При решении электрических цепей для нахождения сопротивления и вы не уверены, какую из них следует учитывать, сопротивления переменному или постоянному прошел постоянный ток, возьмите сопротивление постоянному току.
- Запись по теме: Почему в электронных схемах используется постоянный ток вместо переменного?
Что больше — сопротивление переменному или постоянному току?
Поскольку мы знаем, что частота в источнике постоянного тока равна нулю, поэтому нет скин-эффекта (поведение переменного тока, протекающего через поверхность, т.е. внешний слой проводника, а не сердцевину провода). в цепях постоянного тока. Из-за скин-эффекта сопротивление переменному току в цепях переменного тока больше, чем подача постоянного тока в цепях постоянного тока .
Формула эффекта кожи
δ = √(2ρ/ωµ)
Где;
- δ = глубина скин-эффекта
- ρ = Удельное сопротивление
- ω = 2π f = угловая частота
- µ = проницаемость проводника
Короче говоря, частота прямо пропорциональна скин-эффекту, т. е. при увеличении частоты скин-эффект также увеличивается там, где нет частоты и скин-эффекта на постоянном токе.
от
Метки:
Добавить комментарий