Удельные сопротивления проводов ас: Провод марки — АС 95 и АС-70. Подскажите величины: Удельное активное сопротивление (Ом/км). Удельное — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

АС 185/24 • ЭНЕРГОПОСТАВКА

  • Описание

  • Детали

  • Расчёт

Характеристики проводов АС 185/24

  • Вес, кг: 705
  • Нормативный документ: ГОСТ 839-80
  • Диаметр, мм: 18.9
  • Активное сопротивление, Ом/км: 0,157
  • Индуктивное сопротивление, Ом/км: 0,377-0,415
  • Допустимое напряжение, кВ: 110; 220; 0,380; 500; 10; 0,660; 35; 1

Расшифровка проводов АС 185/24:

А – Алюминиевая токопроводящая жила

С – Стальной сердечник

185 – сечение жилы (без учёта сечения сердечника)

24 – сечение сердечника

Элементы конструкции проводов АС 185/24:

1. Повив из алюминиевых проволок.2. Сердечник из стальной оцинкованной проволоки.

Технические характеристики проводов АС 185/24

Жила — состоит из стального сердечника и скрученных алюминиевых проволок.

Электрические характеристики проводов АС 185/24

– удельное электрическое сопротивление материала проволок при температуре 20 °С, Ом•мм2/м — не более 0,0283;

– температурный коэффициент электросопротивления при неизменной массе, на 1 °С — 0,00403

Условия прокладки проводов АС 185/24:

— по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей; Условия эксплуатации:

– рабочая температура эксплуатации — от -60 до +40 °С;

– длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации — не более 90 °С;

– временное сопротивление разрыву, МПа (Н/мм2) — 160–195; – минимальный срок службы проводов АС 185/24— не менее 45 лет. – гарантийный срок эксплуатации 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию.

Провода АС 185/24 цена за метр:

Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.

Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.

Расчёт

Номера барабанов Высота, мм Ширина, мм Площадь, м² Объем, м³ Масса барабана, с обшивкой, кг Масса барабана, кг
8 838 350 0,29 0,2 43 34
838 520 0,44 0,3 51 36,5
838 620 0,52 0,34 53,5 36,5
10 1044 646 0,67 0,55 56 39
10а 1044 864 0,9 0,74 75 55
12 1264 650 0,82 0,8 132 99
12а 1264 864 1,1 1,1 151 107
12б 1264 746 0,94 0,94 145 110
14 1444 875 1,26 1,42 217 165
14а 1444 665 0,96 1,09 200 152
14б 1444 770 1,11 1,3 234 186
14в 1444 904 1,31 1,48 226 172
14г 1444 1065 1,54 1,74 266 202
16 1664 770 1,28 1,67 308 241
16а 1664 970 1,61 2,11 323 237
17 1764 944 1,67 2,28 367 277
17а 1764 1094 1,93 2,67 390 295
17г-01 1744 920 1,6 2,2 319 229
17д-01 1744 1070 1,87 2,56 342 247
18 1864 1120 2,1 3 535 422
18а 1880 1122 2,11 3,11 606 422
18б 1864 1222 2,1 3 594 470
18в 1864 950 1,77 2,59 434 342
18г 1864 1130 2,14 3,1 540 427
18д 1864 1230 2,29 3,35 494 370
18е 1864 1230 2,29 3,35 504 380
18ж 1864 1230 2,29 3,35 524 400
18з 1864 1230 2,29 3,35 554 430
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 474 361
18л-01 1846 1090 2,01 2,92 474 361
18к-01 1846 1090 2,01 2,92 479 366
20 2080 1250 2,6 4,25 763 584
20а 2080 1302 2,72 4,42 725 555
20б 2080 1242 2,58 4,22 941 720
20в 2080 1150 2,39 3,91 700 560
22 2280 1298 3 5,3 985 759
22а 2280 1348 3,07 5,42 1029 763
22б 2280 1398 3,19 5,63 1110 833
17в с брус 1764 944 1,67 2,28 380 290
18и с брус 1864 1122 2,11 3,11 619 435
20в с брус 2080 1250 2,6 4,25 779 600

Характеристики заземленных проводов ВЛ | ВЛ и провода

  • ВЛ
  • справка

Марка провода

Наибольший допустимый ток плавки, А

Суммарное активное сопротивление провода и земли, Ом/ км

Реактивное сопротивление, Ом/км. при глубине возврата тока через землю, м

Полное сопротивление заземленного провода, Ом/км, при глубине возврата тока через землю, м

500

1000

500

1000

АС 50/8

540

0,648

0,755

0,799

0.995

1,029

АС 70/11

657

0,474

0,744

0,788

0,882

0,920

А 95

830

0,361

0,739

0,780

0,822

0,860

АС 95/16

830

0,362

‘ 0,734

0,777

0,814

0,858

А 120

950

0,299

0,716

0,760

0,776

0,817

АС 120/19

950

0,299

0,711

0,755

0,771

0,812

А 150

1110

0,244

0,709

0,752

0,749

0,790

АС 150/24

1110

0,244

0,705

0,749

0,746

0,788

АС 185/29

1270

0,207

0,698

0,741

0,728

0,771

АС 240/39

1490

0,172

0,690

0,734

0,712

0,734

АС 240/32

1490

0,170

0,690

0,734

0,711

0,754

АС 300/48

1700

0,149

0,682

0,726

0,698

0,741

АС 300/39

1700

0,150

0,685

0,729

0,701

0,744

АС 400/64

2040

0,124

0,673

0,717

0,684

0,727

АС 400/51

2040

0,124

0,676

0. 720

0,687

0.730

АС 500/64

2330

0,110

0,670

0,713

0,679

0,722

2хАС 300/39

3400

0,100

0,560

0,609

0,569

0,612

2хАС 400/51

4080

0,082

0,555

0.599

0,562

0,605

2хАС 500/ 65

2330

0,110

0,670

0,713

0,679

0,722

2хАС 500/64

4660

0,080

0,552

0,596

0,558

0,601

4хАС 240/32

5960

0,080

0,506

0,550

0,512

0,556

ЗхАС 400/51

6120

0,075

0,52

0,465

0,525

0,569

ЗхАС 500/ 64

5990

0,070

0,517

0,561

0,522

0,566

1. Значения наибольшего допустимого тока плавки по схеме однофазного КЗ даны для условий погоды: температура воздуха -5 «С, скорость ветра 5 м/с. 2. Сопротивление земли принято равным 0,5 Ом/км.

  • Назад
  • Вперед

Воздушные линии

  • Вы здесь:  
  • Главная
  • Инфо
  • ВЛ и провода
  • Допустимые отклонения положения опор и их элементов ВЛ

Читать также:

  • Периодичность обследований электрооборудования и контактов
  • Особенности линий СВН и требования к ним
  • Эксплуатации изоляции в условиях загрязнения
  • Зажимы прессуемые для присоединения двух и более проводов
  • Переносные заземления, устройства для наброса на ВЛ

Калькулятор сопротивления переменному току круглого провода

Калькулятор сопротивления переменному току круглого провода

Логотип Chemandy Electronics

Логотип Chemandy Electronics
CHEMANDY ELECTRONICSПоставщики необычного

Рассчитывает сопротивление переменному току круглого прямого провода для обычных проводящих материалов, используя уравнение и данные, указанные ниже, или вводя данные материала вручную.

 

  ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ
 
Материал проводника: Введите данныеAluminiumCopperGoldNickelSilver
Частота: МГц
Длина:  мм
Диаметр:  мм
  РЕЗУЛЬТАТЫ
 
Удельное сопротивление (ρ):  x 10 -8 Ом·м
Относительная проницаемость (μ r ):  
Глубина скин-эффекта (δ):  мкм
переменный ток Сопротивление:  Ом
 

  Примечание. Чтобы использовать разные значения удельного сопротивления и относительной проницаемости, выберите «Ввести данные» в текстовом поле «Выбор материала проводника», а затем введите соответствующие значения в поля, выделенные желтым цветом.

Этот калькулятор использует JavaScript и будет работать в большинстве современных браузеров. Подробнее см. О наших калькуляторах

.

 сопротивление для длины круглого прямого провода рассчитывается с использованием удельного сопротивления проводника, длины проводника и эффективной площади поперечного сечения, используемой скин-эффектом.

Где ρ — удельное сопротивление проводника в Ом·м

l — Длина проводника в мм

A eff — эффективная площадь поперечного сечения, используемая в мм

 

 Площадь поперечного сечения, используемая скин-эффектом, определяется путем первоначального расчета номинальной глубины проникновения проводника.

  Из «Линий и сетей передачи» Уолтера С. Джонсона, McGraw-Hill, 1963, стр. 58.

 

Где ρ — удельное сопротивление проводника в Ом·м

f — частота в Герцах

μ — абсолютная магнитная проницаемость проводника

Абсолютная магнитная проницаемость (μ) = μ o x μ r

μ o   = 4π x 10 -7

Гн/

Значения для μ r взяты из Справочника по проектированию линий электропередачи Брайана С. Уоделла, Artech House 1991, таблица 9.3.2, стр.
446.

Значения ρ взяты из CRC Handbook of Chemistry and Physics 1st Student Edition 1998 стр. F-88 и предназначены для элементов высокой чистоты при 20°C.

  Фактическая площадь поперечного сечения, используемая из-за скин-эффекта, может быть рассчитана несколькими методами с разной степенью точности. Самый простой способ — умножить глубину скин-слоя на длину окружности проводника.

Где d — диаметр проводника

  Этот метод делает используемую площадь поперечного сечения слишком большой от высоких частот до точки, где глубина поверхностного слоя становится примерно половиной радиуса проводника, после чего увеличиваются погрешности, и в конечном итоге расчетная используемая площадь становится больше фактической площади проводника. Сделать метод расчета только приблизительным и использовать его только тогда, когда r >> δ.

  Второй простой метод заключается в вычислении общей площади проводника, а затем вычитании площади круга, представляющего центральную область без использования скин-эффекта.

Где r — радиус проводника

  Этот метод является более точным, чем первый метод, когда r >> δ, но становится очень неточным ниже точки, где d/δ = π, и может иметь огромные положительные или отрицательные колебания значения.

  Гораздо более точный метод описан Дэвидом Найтом в очень подробной статье под названием Zint.pdf, которую можно найти по адресу http://www.g3ynh.info/zdocs/comps/part_1.html. В этом методе используется метод усеченного экспоненциального затухания. для устранения ошибок, возникающих, когда фактическая площадь проводника становится меньше, чем расчетная площадь толщины скин-слоя в простом методе, описанном выше, и модифицированная коррекция Лоренца, которая устраняет ошибку, возникающую, когда вычисленная площадь скин-слоя приближается к фактической площади проводника. Автор называет это уравнение Rac — TED — ML и указывает максимальную ошибку 0,09.%.

  Метод расчета предполагает наличие одного изолированного проводника и не учитывает обратный путь. Это затрудняет измерение от начала до конца, поэтому результаты этого калькулятора были сопоставлены с цифрами, приведенными в оригинальной статье, чтобы доказать точность.

В. Дж. Хайтон 30 сентября 2011 г.

Этот калькулятор бесплатно предоставляется компанией Chemandy Electronics для продвижения
ФЛЕКСИ-БОКС

Вернуться к индексу калькулятора

Разница между сопротивлением постоянному и переменному току

Сопротивление

Свойство вещества или материала, препятствующее прохождению через него электричества, называется сопротивлением. протекание тока через него.

Примерами резисторов с высоким сопротивлением являются дерево, воздух, слюда, стекло, резина, вольфрам и т. д.

Единица сопротивления: « Ом », обозначается как Ом и представляется как « R ».

  • По теме: Переменный или постоянный ток — что опаснее и почему?

 

Сопротивление переменному току

Проще говоря, сопротивление в цепях переменного тока называется импедансом. Или

Общее сопротивление (сопротивление, индуктивное сопротивление и емкостное сопротивление) в цепях переменного тока называется импедансом (Z).

Объяснение:

Когда переменный ток проходит через провод (резистор, катушку индуктивности, конденсатор), то ток создает магнитное поле на этом проводе, которое противодействует потоку переменного тока в нем вместе с сопротивлением этого провода. Эта противоположная причина называется индуктивностью, или индуктивность является свойством катушки (или провода), из-за которого противодействует любому увеличению или уменьшению тока или потока через нее. Кроме того, мы знаем, что индуктивность существует только в переменном токе, потому что величина тока постоянно меняется

Индуктивное реактивное сопротивление X L , свойство катушки или провода в цепи переменного тока, которое препятствует изменению тока. Единица измерения индуктивного сопротивления такая же, как сопротивление, емкостное сопротивление, т. е. Ом (Ом), но репрезентативным символом емкостного сопротивления является X L .

Аналогично,

Емкостное реактивное сопротивление в емкостной цепи является сопротивлением току, протекающему только в цепях переменного тока. Единица емкостного реактивного сопротивления такая же, как сопротивление, индуктивное реактивное сопротивление, т.е. Ом (Ом), но репрезентативным символом емкостного реактивного сопротивления является X С .

  • Сообщение по теме: Что происходит, когда линия переменного тока касается линии постоянного тока?

Измерение сопротивления переменному току

Формулы электрического сопротивления и импеданса в цепях переменного тока

В цепях переменного тока (емкостная или индуктивная нагрузка), сопротивление = полное сопротивление, т. е. R = Z

Z = √ (R 2 X 4 L 2 )… В случае индуктивной нагрузки

Z = √ (R 2 + X C 2 )… В случае емкостной нагрузки

Z = √ (R 2 + (X L – X C ) 2 …Для индуктивных и емкостных нагрузок

Полезно знать:

3 = индуктивная реактивность

x L = 2π F L… где L = индуктивность в Генри

и;

x C = емкостный реактивный способ … Где C = емкость в фарадах. 0203

Сопротивление постоянному току

Мы знаем, что в цепях постоянного тока не существует концепции индуктивных и емкостных сопротивлений. т. е. емкостное и индуктивное сопротивления в цепях постоянного тока равны нулю, поскольку в цепях постоянного тока нет частоты, т. е. величина постоянного тока постоянна. Поэтому в игру вступает только исходное сопротивление провода.

Полезно знать:

Вот почему сопротивление, предлагаемое проводом, ниже для постоянного тока, чем для переменного тока, поскольку линии переменного тока нуждаются в большей изоляции, чем линии постоянного тока.

Измерение сопротивления постоянному току

Формулы электрического сопротивления

В цепях постоянного тока сопротивление рассчитывается по закону Ома.

Р = В/И.

Полезно знать:

При решении электрических цепей для нахождения сопротивления и вы не уверены, какую из них следует учитывать, сопротивления переменному или постоянному прошел постоянный ток, возьмите сопротивление постоянному току.

  • Запись по теме: Почему в электронных схемах используется постоянный ток вместо переменного?

Что больше — сопротивление переменному или постоянному току?

Поскольку мы знаем, что частота в источнике постоянного тока равна нулю, поэтому нет скин-эффекта (поведение переменного тока, протекающего через поверхность, т.е. внешний слой проводника, а не сердцевину провода). в цепях постоянного тока. Из-за скин-эффекта сопротивление переменному току в цепях переменного тока больше, чем подача постоянного тока в цепях постоянного тока .

Формула эффекта кожи

δ = √(2ρ/ωµ)

Где;

  • δ = глубина скин-эффекта
  • ρ = Удельное сопротивление
  • ω = 2π f  = угловая частота
  • µ = проницаемость проводника

Короче говоря, частота прямо пропорциональна скин-эффекту, т. е. при увеличении частоты скин-эффект также увеличивается там, где нет частоты и скин-эффекта на постоянном токе.


Опубликовано