Сколько ампер держит сип 16: Здравствуйте, не подскажите какая максимальная нагрузка в кВт на провод СИП 2х16 и СИП 2х25 мм — Технические вопросы по кабелю — Технический форум

Содержание

какой ток выдерживает кабель ВВГ 3×1.5

Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата».

Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.


У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.

Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».

Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.

Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.

Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.

Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией…» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».

Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3×1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.

В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».

Кабель ВВГ 3×1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.

Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3×1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.

Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.

Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.

На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.

Сначала я нагрузил кабель током 16А.

Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.

Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1. 45x, то есть до 23.2А).

Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.

Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². 🙂

Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.

В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.

Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.

Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).

Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.

Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.

© 2020, Алексей Надёжин

Провод СИП — самонесущий изолированный провод

Основным назначением провода СИП (самонесущий изолированный провод) является передача и распределение электроэнергии переменного тока в сетях освещения и силовых сетях напряжением 0.4-1 кВ.

Провод СИП получил широкое применение при строительстве магистральных воздушных линий электропередач и различных ответвлений к вводам во всевозможные жилые помещения и хозяйские постройки.

Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет самонесущий изолированный провод и, какие применяются материалы для несущей части, его можно разделить не следующие виды:

#1.Тип СИП-1, СИП-1А

Провода с обозначением СИП-1 и СИП-1А. Состоят из алюминиевых токопроводящих фазных жил, покрытых термопластичной полиэтиленовой изоляцией, устойчивой к воздействию ультрафиолета. Также конструкция включает в себя несущую нулевую жилу, которая может быть как голой, так и изолированной, в зависимости от марки. Буква «А» в конце маркировки указывает на то, что нулевая жила изолированная.

#2. Тип СИП-2

Провода с маркировкой СИП-2 и СИП-2А имеют аналогичную с предыдущими марками конструкцию, за исключением изоляции, которая состоит из «сшитого» полиэтилена. Подобные марки получили применение в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В, которые подвержены воздействиям атмосферных факторов.

Данный провод СИП используют для изготовления магистральных линий и ответвлений к местным пунктам потребления в районах, где преобладает умеренный и холодный климат.

Токоведущие жилы самонесущих проводов обозначений СИП-1 и СИП 1А могут выдерживать длительный нагрев до 70°С, а для токоведущих жил проводов с маркировкой СИП-2, СИП-2А этот показатель составляет до 90 °С. В процессе монтажа необходимо обращать внимание на то, чтобы бы было выполнено соблюдение необходимого (минимально допустимого) радиусного изгиба, который должен составлять не менее чем десять наружных диаметров провода.

#3. Тип СИП-3

Марка СИП-3 состоит из одной жилы со стальным сердечником, обвитым проволоками из алюминиевого сплава марки AlMgSi. Изоляция этого провода представляет собой «сшитый полиэтилен», обладающий хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых излучений.

Самонесущий изолированный провод такой конструкции используется при строительстве воздушных линий передач электрической энергии напряжением около 20 кВ в местностях, где преобладает умеренный, холодный и тропический климат.

Рабочая температура проводов данной марки составляет около 70 °С, длительно допустимая — находится пределах от минус 20 °С до плюс 90 °С.

#4. Тип СИП-4

Следующие марки проводов СИП-4 и СИП-4н состоят из парных токопроводящих жил, при этом несущая нулевая жила у них отсутствует. Буквенное обозначение «н» в конце маркировки указывает на то, что для изготовления провода использовался алюминиевый сплав, если буквы нет – алюминий. Изоляция сделана из устойчивого к ультрафиолетовым излучениям термопластичного ПВХ.

#5. Тип СИП-5

Провода с маркировкой СИП-5, СИП-5н имеют аналогичную конструкцию, единое отличие – это изоляция, которая «сшита из полиэтилена». Это дает возможность на 30 процентов повышает длительность допустимой температуры эксплуатации.

Применяются такие марки проводов для сооружения ЛЭП, напряжением до 2.5 кВ, подключения электричества к жилим строениям, для сетей освещения. Провода выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренный и холодный климат).













Таблица 1. Краткая техническая характеристика проводов СИП
Марка провода СИП-1 СИП-2 СИП-3 СИП-4 СИП-5
Количество токо-
проводящих жил, шт
1 ÷ 4 1 ÷ 4 1 2 — 4 2 — 4
Сечение жил, мм2 16 ÷ 120 16 ÷ 120 35 ÷ 240 16 ÷ 120 16 ÷ 120
Нулевая жила, несущая сплав алюминия (со стальным сердечников)   сплав алюминия (со стальным сердечников) отсутствует отсутствует отсутствует
Токо-
проводящая жила
алюминиевая алюминиевая сплав алюминия (со стальным сердечников) алюминиевая алюминиевая
Класс напряжения, кВ 0. 4 ÷ 1 0.4 ÷ 1 10 ÷ 35 0.4 ÷ 1 0.4 ÷ 1
Тип изоляции жил термопластичный полиэтилен светостабилизир. полиэтилен светостабилизир. полиэтилен термопластичный полиэтилен светостабилизир. полиэтилен
Температура эксплуатации -60оС ÷ +50оС -60оС ÷ +50оС -60оС ÷ +50оС -60оС ÷ +50оС -60оС ÷ +50оС
Допустимый нагрев жил при эксплуатации  +70оС  +90оС  +70оС  +90оС +90оС
min радиус изгиба провода  не менее 10 Ø  не менее 10 Ø  не менее 10 Ø  не менее 10 Ø  не менее 10 Ø
 Срок службы  не менее 40 лет  не менее 40 лет  не менее 40 лет  не менее 40 лет  не менее 40 лет
Применение — ответвлений от ВЛ;

— ввод питания в жилые помещения;

— хоз. постройки;

— прокладка по стенам зданий и сооружений.

 — — для монтажа ВЛ напряжением 10-35 кВ — ответвлений от ВЛ;

— ввод питания в жилые помещения;

— хоз. постройки;

— прокладка по стенам зданий и сооружений.

— 

Преимущество в использовании самонесущих проводов

Провода СИП обладают большими преимуществами при эксплуатации по сравнению с голыми проводами, применяемыми для таких же задач электроснабжения.

В последнее время значительно расширилась и сфера применения таких проводов, к тому же их прокладка обходится значительно дешевле.

Изоляция между жилами проводов предотвращает короткое замыкание в процессе эксплуатации провода среди ветвей деревьев, существенно упрощает монтаж на стенах различных сооружений, дает возможность использовать при монтаже персонал любой квалификации и значительно снижает расходы, так как такие конструкции не нуждаются в изоляторах и применении специальных опорных сооружений.

Похожие материалы на сайте:

  • Электропроводка на кухне
  • Способы соединения проводов

Серия

DIP/SIP — маленькое сухое герконовое реле 0,5 А

Маленькое сухое герконовое реле 0,5 А

Особенности

  • Литой корпус из эпоксидной смолы
  • Федеральная комиссия по связи, часть 68
№ файла: E75887  

Информация для заказа

Данные катушки

Технические характеристики DIP

Контактная форма Номер детали

Номинальное напряжение
(В постоянного тока)

Сопротивление катушки
±10%

Должен работать
(VDC)

Необходимо выпустить
(VDC)

Номинальный ток
(мА)

Длительное напряжение
(макс. )

Принципиальная схема

1A
SPST-NO

Д1А05(Д) 5 500 3,75 1,0 10 10
D1A12(D) 12 1000 9,00 1,2 12 20
Д1А24(Д) 24 2150 18.00 2,4 11.1 28

1B
SPST-NC

Д1Б05(Д) 5 500 3,75 1,0 10 7
D1B12(D) 12 1000 9,00 1,2 12 15
Д1Б24(Д) 24 2150 18.00 2,4 11.1 28

2A
ДПСТ-НО

Д2А05(Д) 5 140 3,75 1,0 35,7 10
Д2А12(Д) 12 500 9,00 1,2 24 20
Д2А24(Д) 24 2150 18. 00 2,4 11.1 28


SPDT-CO

Д1К05(Д) 5 200 3,75 1,0 25 10
D1C12(D) 12 500 9,00 1,2 24 20
D1C24(D) 24 2150 18.00 2,4 11.1 28

Характеристики SIP

Контактная форма Номер детали

Номинальное напряжение
(В постоянного тока)

Сопротивление катушки
±10%

Должен работать
(VDC)

Необходимо выпустить
(VDC)

Номинальный ток
(мА)

Длительное напряжение
(макс. )

Принципиальная схема

1A
SPST-NO

С1А05(Д) 5 500 3,75 1,0 10 10
S1A12(D) 12 1000 9,00 1,2 12 20
S1A24(D) 24 2000 18.00 2,4 12 28

*Доступна форма B SIP

Характеристики

Товар 2А, 1А, 1Б
Контактное сопротивление 100 мОм макс. (Исходный) 150 мОм макс. (Исходный)
Время работы (макс.) 0,5 мс 1,0 мс
Время возврата (макс.) 0,5 мс 2,0 мс
Время выпуска (макс. ) 0,2 мс 0,2 мс
Сопротивление изоляции (мин.) 10 11 Ом 10 11 Ом
Материал контактов Драгоценные металлы Драгоценные металлы
Мощность (макс.) 10 ВА 3ВА
Напряжение переключения (макс.) 200 В постоянного тока 100 В постоянного тока
Ток переключения (макс.) 0,5 А 0,25 А
Текущая нагрузка (макс.) 1,0 А 0,5 А
Ожидаемая продолжительность жизни 10 8 (уровень сигнала) 5×10 7 (Уровень сигнала)
Напряжение пробоя 250 В пост. тока при разомкнутом контакте 200 В пост. тока при разомкнутом контакте
500 В пост. тока между катушкой и контактом DC500V между катушкой и контактом
Рабочая температура -40°С ~ +85°С -40°С ~ +85°С
Температура хранения -50°С ~ +125°С -50°С ~ +125°С
Минимально допустимая нагрузка 100 мВ постоянного тока 10 мкА 100 мВ постоянного тока 10 мкА
Вибрация 20 г (10 ~ 2000 Гц) 20 г (10 ~ 2000 Гц)
Резонансная частота 3,5 кГц 3,5 кГц

Габаритные размеры Единица измерения: дюймы (мм)

DIP-тип
Тип SIP

Примечание:
1) В случае отсутствия допуска, указанного в габаритном размере: габаритный размер ≤1 мм, допуск должен составлять ±0,2 мм; Габаритный размер > 1 мм и ≤ 5 мм, допуск должен составлять ± 0,3 мм; контурный размер > 5 мм, допуск должен составлять ± 0,4 мм.
2) Допуск без указания разводки печатной платы всегда составляет ±0,1 мм.

Поделиться
|

|

Оставайтесь на связи

Выберите языкАнглийскийКитайскийПортугальский

906 Jericho Turnpike
New Hyde Park, NY 11040 USA
Тел.: 516-328-9292
Факс: 516-326-9125
[email protected]

Hasco Relays and Electronics International Corp. — американская компания, принадлежащая и управляемая американцами.

Чтобы заказать этот продукт, позвоните по телефону 516-328-9292 или по факсу 516-326-9125. Спасибо.

Завод:
Hasco (Сучжоу) Электр. Co. LTD

Building No. 13, No. 859, Pangjin Road,
Wujiang Economic Development Zone, Suzhou
Jiangsu 215200
P.R.China
[email protected]

Для чего нужны солнечные панели + специальный фургон для кемперов1

Для чего нужны солнечные панели?

Солнечные панели собирают солнечную энергию и сохраняют ее во вспомогательной батарее/батареях.

Вспомогательные аккумуляторы входят в стандартную комплектацию стандартного оборудования Sportsmobile. Энергия, накапливаемая солнечными панелями, такая же, как когда вы запускаете двигатель своего фургона, чтобы генератор фургона заряжал ваши батареи. Или, когда вы подключены к сети или генератору на 110 В, ваш преобразователь мощности/зарядное устройство будет поддерживать ваши вспомогательные батареи заряженными.

Вам нужны солнечные батареи?

Вопрос: «Будете ли вы находиться в походе в течение длительного периода времени, от трех до четырех дней или дольше, без запуска двигателя фургона или подключения к сети 110 В для зарядки аккумуляторов?» Если да, рассчитайте использование усилителя в день и время стоянки на солнце. Затем мы можем установить систему нужного размера для ваших нужд. См. использование усилителя ниже.

Имейте в виду

Когда вы едете или подключены к 110-вольтовой сети или работающему генератору, ваши солнечные панели не заряжают батареи. Тем не менее, генератор переменного тока или преобразователь мощности / зарядное устройство вашего фургона. Панели предназначены для подзарядки, когда у вас нет 110-вольтовой сети или генератора. В тени панели не производят много энергии, если таковые имеются.

Технология солнечных панелей быстро меняется. Фото показывают примеры. Пожалуйста, свяжитесь со Sportsmobile для получения последней информации о мощности, размерах, весе и цветах.

«Иногда мы разбиваем лагерь на неделю или около того без связи. Наши две панели очень хорошо заботятся о наших потребностях.
— Дэвид и Джулия Олсен


Цифровой 3-ступенчатый ШИМ-контроллер заряда

12-вольтовый / 30-амперный солнечный контроллер / регулятор подходит для гелевых, AGM, обычных свинцово-кислотных и кальциевых аккумуляторов.

Содержит встроенный регулятор для предотвращения перезарядки аккумулятора. (Перезарядка происходит, когда напряжение заряда не регулируется. Это может привести к преждевременному выходу батареи из строя.)

Контроллер прекратит зарядку, когда батарея будет полностью заряжена, и автоматически начнет зарядку батареи по мере необходимости.

Защищает аккумулятор от разряда ночью. В условиях низкой освещенности или отсутствия освещения напряжение солнечной панели может быть меньше напряжения батареи. Устройство содержит специальную схему, которая предотвращает обратный ток от батареи к солнечной панели.

  • Цветные светодиоды для индикации рабочего состояния и хода зарядки при подключении солнечной панели.
  • ШИМ и технология трехступенчатой ​​зарядки
  • Цифровой ЖК-дисплей для индикации напряжения или тока батареи. (выбирается переключателем)
  • Варианты монтажа на поверхности или заподлицо с панелью
  • Только для использования с 12-вольтовыми системами. Подходит для солнечных панелей мощностью до 500 Вт.

Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и конструкция контроллера могут измениться.


Предварительная проводка для солнечных панелей

Мы также можем выполнить предварительную проводку с солнечным контроллером для клиентов, которые хотят использовать портативную солнечную панель. Мы устанавливаем морское внешнее соединение 12 вольт, 15 ампер, подключенное к солнечному контроллеру, а затем к аккумуляторной системе. Панель можно закрепить на крыше фургона или сделать ее переносной, чтобы вы могли поставить ее на солнце, когда паркуетесь в тени.


«Сколько ампер-часов мне нужно?»
— Гарри Роуз

Сколько ампер-час мне нужно? На этот вопрос сложно ответить, не зная типичных ежедневных потребностей в 12-вольтах. См. наши типовые примеры требований 12/110 В ниже. Знание того, сколько ампер-часов вы будете использовать в течение 24 часов, имеет решающее значение для понимания того, насколько велика необходима солнечная система.

Использование в амперах:
  • Одна панель будет производить около (в зависимости от переменных) 5 ампер при напряжении 12 вольт.
  • Если у вас есть 8 часов солнечного света, вы сможете вложить в свою аккумуляторную систему максимум 40 ампер-часов.
  • Холодильник 4 CF потребляет 2,8 А во время работы. Большинство холодильников будут работать около 16 часов (или 65%) в сутки. 16 часов x 2,8 ампер = 49 ампер-час. Это среднесуточное потребление ампер холодильника.
  • Если вы вкладываете 40 ампер-часов в день во вспомогательную батарею, а холодильник потребляет около 49 ампер-часов, отрицательный заряд батареи составит около 9 ампер-часов.ампер-час в течение 24 часов.
  • Большинству клиентов нравится безопасность второй панели солнечных батарей, которая обеспечит дополнительные усилители для 12-вольтовых ламп, водяного насоса, телевизора и т. д. Некоторые заказывают четыре панели.

Имейте в виду: во время вождения или при подключении к сети 110 В солнечные панели не заряжают вспомогательные батареи. Панели предназначены для подзарядки, когда у вас нет подключения к сети 110 вольт или генератора. Если вы паркуетесь в тени, панели не производят много энергии, если они вообще есть.

Кроме того, мощность солнечной панели будет меняться в зависимости от местоположения, времени и даты при изменении угла наклона солнца. Примечание — дизайн продукта может меняться. Приведенные ниже характеристики также могут измениться.


Для просмотра дополнительной информации о типичных требованиях к солнечным панелям, пожалуйста, просмотрите на более широком экране.

Типовые требования 12/110 В

12 и 110 В 12 В А 110 В А РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ ПРИМЕЧАНИЯ
Хлад. 3E – 2.7CF,   Избранный 3,6 (1) 0 30
Хлад. 4E – 3.6CF, избранный 5,4 (1) .7 34
Хлад. 7E – 7CF, избранный 5,9 (1) .8 132/1560 Н/Д Фургон Шевроле.
Хлад. 6EP — 6CF, выбор / опора 12 (1) 13 38,5 12/110 В и пропан Арт. использовать много энергии батареи. Н/Д Шевроле Фургон.
Телевизор с плоским экраном 22″ 4,2 50 Телевизор может потреблять ток 0,2 А, даже если он выключен. Отключите телевизор от сети, чтобы устранить утечку.

12В 12 В А 110 В А РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ ПРИМЕЧАНИЯ
Светодиодные фонари .1 1.1
Водяной насос 4 (1) 48
Вентилятор 1,7 21
Чердачный вентилятор — Низкий 1,9 23
Чердачный вентилятор — на среднем уровне 2,3 28
Чердачный вентилятор — на высоте 3 36
Детекторы: LP, CO или пропан . 2 2,4

110В 12 В А 110 В AMPS РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ ПРИМЕЧАНИЯ
Кондиционер Danhard (НА ВЫСОКОМ) (S) 24 (1) 8,4 1 008
Кондиционер Danhard с ген. (о) (С) 24 (1) (2) 6,8 816 (2) Для нагнетательного вентилятора 12 В и вентилятора конденсатора
Кондиционер на крыше 12 500 БТЕ (1) 12,9 1 425
Печь (1) 56
Микроволновая печь 8 1000
Водонагреватель, 110 В (1) 12,9 1 500
Фен 3-4 350-500
Электрическое одеяло (1) .


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *