Содержание
какой ток выдерживает кабель ВВГ 3×1.5
Наконец-то мне удалось проверить, какие токи выдерживает силовой кабель, сечением «полтора квадрата».
Это очень важное знание для понимания, где допустимо использовать такой кабель и какими автоматами его нужно защищать.
У меня в квартире ко всем розеткам проложены кабели 1.5 мм², защищённые автоматом 16А, и мне всегда хотелось понять, насколько это допустимо.
Почти все электрики придерживаются правила «кабель 1.5 мм² годится только на свет, а для розеток нужно прокладывать 2.5 мм²».
Продвинутые электрики утверждают, что кабель 1.5 мм² необходимо защищать автоматами 10А, а кабель 2.5 мм² автоматами 16А, аргументируя это тем, что любой автоматический выключатель с характеристикой «С» выдерживает ток в 1.45 раза выше номинального до часа.
Ещё ходит байка, что 2.5 мм² на розетки начали прокладывать тогда, когда весь кабель был «поддельный», сделанный по ТУ, и его реальное сечение было существенно меньше номинального.
Уверен, что никто из этих электриков никогда не проверял реальные характеристики кабеля и не может чётко сказать, что будет с кабелем 1.5 мм², если в течение часа по нему будет идти ток 24А. А я это проверил.
Электрики исходят из цифр, приведённых в ГОСТ в ПУЭ.
ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией…» содержит таблицу 19 «Допустимые токовые нагрузки кабелей с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов».
Согласно этой таблице, допустимый ток для кабеля ВВГ 3×1.5 при прокладке на воздухе составляет 21А.
В ПУЭ 7 (Правила устройства электроустановок. Издание 7) есть таблица 1.3.4 «Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами».
Кабель ВВГ 3×1.5 правильно считать двухжильным, так как только по двум его жилам течёт ток в рабочем режиме. Согласно таблице, такой кабель выдерживает 23А при открытой прокладке и 18А при прокладке в трубе.
Для проведения эксперимента я взял пятиметровый отрезок кабеля ВВГ 3×1.5 ГОСТ (по результатам моих измерений этого кабеля его сечение составляет 1.45 мм², сопротивление километра жилы 12.1 Ом ) и подключил через него шесть тепловентиляторов, каждый из которых обеспечивал нагрузку 4 или 8 ампер.
Для контроля и измерения тока использовался измеритель мощности Atorch AT3010.
Петля кабеля была пропущена через отрезок гофротрубы.
На кабеле были закреплены три термопары (одна на оболочке кабеля, вторая непосредственно на жиле, третья в трубе между двух кабелей), подключенные к термометрам GM1312 и TM-902C.
Сначала я нагрузил кабель током 16А.
Через 30 минут температура стабилизировалась: на поверхности оболочки кабеля 34°, на жиле 33°, в гофротрубе с двумя участками кабеля под нагрузкой 42°.
Второй эксперимент — 24А. Это ток, который может проходить по кабелю до отключения автомата 16А (напомню, он может не отключаться час при превышении 1. 45x, то есть до 23.2А).
Через 5 минут температура в гофре достигла 60°, через 20 минут она стабилизировалась на уровне 67° и осталась такой же и через 30 минут. Температуры на кабеле, лежащем на воздухе составили 49° и 46°.
Третий эксперимент — 31.3А. Это ток, который точно не стоит пускать через кабель 1.5 мм². 🙂
Через три минуты в гофре было 64°, через 5 минут 80°, через 10 минут 97°, через 15 минут 104°, через 20 минут 105° и температура стабилизировалась, — через 30 минут были всё те же 105° в гофре, 82° на поверхности кабеля, лежащего на воздухе, 68° на жиле.
В таблице 18 того же ГОСТ 31996-2012 указаны допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей.
Длительно допустимой считается температура 70°, предельной — 160°.
Я для себя могу сделать выводы, что 16А это лёгкий режим для кабеля 1.5 мм², при котором он почти не нагревается. 24А тяжёлый, но вполне рабочий режим. 31А экстремальный режим, при котором с кабелем ничего плохого не происходит (он не плавится, не горит, но конечно не должен работать в таком режиме). Получается, что кабель 1.5 мм² вполне можно защищать автоматом 16А с характеристикой «C» (но лучше конечно «B», чтобы он отключался быстрее при аварийной перегрузке).
Насколько это было возможно, я снял эксперимент на видео.
Я лишь провёл эксперимент и не собираюсь спорить с электриками, ПУЭ и ГОСТом. Важные для меня выводы я из этого эксперимента сделал, а вы делайте выводы сами.
© 2020, Алексей Надёжин
Провод СИП — самонесущий изолированный провод
Основным назначением провода СИП (самонесущий изолированный провод) является передача и распределение электроэнергии переменного тока в сетях освещения и силовых сетях напряжением 0.4-1 кВ.
Провод СИП получил широкое применение при строительстве магистральных воздушных линий электропередач и различных ответвлений к вводам во всевозможные жилые помещения и хозяйские постройки.
Он представляет собой жгут скрученный из изолированных фазных жил, сделанных из алюминия и нулевой несущей жилы. Фазные жилы оснащены изоляцией, сделанной из светостабилизированного полиэтилена повышенного давления окрашенного в черный цвет, который обладает устойчивостью к ультрафиолетовым излучениям. В центре нулевой жилы находится стальной сердечник, скрученный вокруг алюминиевыми проволоками.
В зависимости от того, какую конструкцию имеет самонесущий изолированный провод и, какие применяются материалы для несущей части, его можно разделить не следующие виды:
#1.Тип СИП-1, СИП-1А
Провода с обозначением СИП-1 и СИП-1А. Состоят из алюминиевых токопроводящих фазных жил, покрытых термопластичной полиэтиленовой изоляцией, устойчивой к воздействию ультрафиолета. Также конструкция включает в себя несущую нулевую жилу, которая может быть как голой, так и изолированной, в зависимости от марки. Буква «А» в конце маркировки указывает на то, что нулевая жила изолированная.
#2. Тип СИП-2
Провода с маркировкой СИП-2 и СИП-2А имеют аналогичную с предыдущими марками конструкцию, за исключением изоляции, которая состоит из «сшитого» полиэтилена. Подобные марки получили применение в монтаже линий электропередач напряжением до 1000 В, которые подвержены воздействиям атмосферных факторов.
Данный провод СИП используют для изготовления магистральных линий и ответвлений к местным пунктам потребления в районах, где преобладает умеренный и холодный климат.
Токоведущие жилы самонесущих проводов обозначений СИП-1 и СИП 1А могут выдерживать длительный нагрев до 70°С, а для токоведущих жил проводов с маркировкой СИП-2, СИП-2А этот показатель составляет до 90 °С. В процессе монтажа необходимо обращать внимание на то, чтобы бы было выполнено соблюдение необходимого (минимально допустимого) радиусного изгиба, который должен составлять не менее чем десять наружных диаметров провода.
#3. Тип СИП-3
Марка СИП-3 состоит из одной жилы со стальным сердечником, обвитым проволоками из алюминиевого сплава марки AlMgSi. Изоляция этого провода представляет собой «сшитый полиэтилен», обладающий хорошей устойчивостью к воздействию ультрафиолетовых излучений.
Самонесущий изолированный провод такой конструкции используется при строительстве воздушных линий передач электрической энергии напряжением около 20 кВ в местностях, где преобладает умеренный, холодный и тропический климат.
Рабочая температура проводов данной марки составляет около 70 °С, длительно допустимая — находится пределах от минус 20 °С до плюс 90 °С.
#4. Тип СИП-4
Следующие марки проводов СИП-4 и СИП-4н состоят из парных токопроводящих жил, при этом несущая нулевая жила у них отсутствует. Буквенное обозначение «н» в конце маркировки указывает на то, что для изготовления провода использовался алюминиевый сплав, если буквы нет – алюминий. Изоляция сделана из устойчивого к ультрафиолетовым излучениям термопластичного ПВХ.
#5. Тип СИП-5
Провода с маркировкой СИП-5, СИП-5н имеют аналогичную конструкцию, единое отличие – это изоляция, которая «сшита из полиэтилена». Это дает возможность на 30 процентов повышает длительность допустимой температуры эксплуатации.
Применяются такие марки проводов для сооружения ЛЭП, напряжением до 2.5 кВ, подключения электричества к жилим строениям, для сетей освещения. Провода выполнены в климатическом исполнении УХЛ (умеренный и холодный климат).
Марка провода | СИП-1 | СИП-2 | СИП-3 | СИП-4 | СИП-5 |
Количество токо- проводящих жил, шт |
1 ÷ 4 | 1 ÷ 4 | 1 | 2 — 4 | 2 — 4 |
Сечение жил, мм2 | 16 ÷ 120 | 16 ÷ 120 | 35 ÷ 240 | 16 ÷ 120 | 16 ÷ 120 |
Нулевая жила, несущая | сплав алюминия (со стальным сердечников) | сплав алюминия (со стальным сердечников) | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Токо- проводящая жила |
алюминиевая | алюминиевая | сплав алюминия (со стальным сердечников) | алюминиевая | алюминиевая |
Класс напряжения, кВ | 0. 4 ÷ 1 | 0.4 ÷ 1 | 10 ÷ 35 | 0.4 ÷ 1 | 0.4 ÷ 1 |
Тип изоляции жил | термопластичный полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен | термопластичный полиэтилен | светостабилизир. полиэтилен |
Температура эксплуатации | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС | -60оС ÷ +50оС |
Допустимый нагрев жил при эксплуатации | +70оС | +90оС | +70оС | +90оС | +90оС |
min радиус изгиба провода | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø | не менее 10 Ø |
Срок службы | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет | не менее 40 лет |
Применение | — ответвлений от ВЛ;
— ввод питания в жилые помещения; — хоз. постройки; — прокладка по стенам зданий и сооружений. |
— | — для монтажа ВЛ напряжением 10-35 кВ | — ответвлений от ВЛ;
— ввод питания в жилые помещения; — хоз. постройки; — прокладка по стенам зданий и сооружений. |
— |
Преимущество в использовании самонесущих проводов
Провода СИП обладают большими преимуществами при эксплуатации по сравнению с голыми проводами, применяемыми для таких же задач электроснабжения.
В последнее время значительно расширилась и сфера применения таких проводов, к тому же их прокладка обходится значительно дешевле.
Изоляция между жилами проводов предотвращает короткое замыкание в процессе эксплуатации провода среди ветвей деревьев, существенно упрощает монтаж на стенах различных сооружений, дает возможность использовать при монтаже персонал любой квалификации и значительно снижает расходы, так как такие конструкции не нуждаются в изоляторах и применении специальных опорных сооружений.
Похожие материалы на сайте:
- Электропроводка на кухне
- Способы соединения проводов
Серия
DIP/SIP — маленькое сухое герконовое реле 0,5 А
Маленькое сухое герконовое реле 0,5 А
Особенности
- Литой корпус из эпоксидной смолы
- Федеральная комиссия по связи, часть 68
№ файла: E75887 |
Информация для заказа
Данные катушки
Технические характеристики DIP
Контактная форма | Номер детали |
Номинальное напряжение |
Сопротивление катушки |
Должен работать |
Необходимо выпустить |
Номинальный ток |
Длительное напряжение |
Принципиальная схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A |
Д1А05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 10 | |
D1A12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 20 | ||
Д1А24(Д) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
1B |
Д1Б05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 7 | |
D1B12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 15 | ||
Д1Б24(Д) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
2A |
Д2А05(Д) | 5 | 140 | 3,75 | 1,0 | 35,7 | 10 | |
Д2А12(Д) | 12 | 500 | 9,00 | 1,2 | 24 | 20 | ||
Д2А24(Д) | 24 | 2150 | 18. 00 | 2,4 | 11.1 | 28 | ||
1С |
Д1К05(Д) | 5 | 200 | 3,75 | 1,0 | 25 | 10 | |
D1C12(D) | 12 | 500 | 9,00 | 1,2 | 24 | 20 | ||
D1C24(D) | 24 | 2150 | 18.00 | 2,4 | 11.1 | 28 |
Характеристики SIP
Контактная форма | Номер детали |
Номинальное напряжение |
Сопротивление катушки |
Должен работать |
Необходимо выпустить |
Номинальный ток |
Длительное напряжение |
Принципиальная схема |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A |
С1А05(Д) | 5 | 500 | 3,75 | 1,0 | 10 | 10 | |
S1A12(D) | 12 | 1000 | 9,00 | 1,2 | 12 | 20 | ||
S1A24(D) | 24 | 2000 | 18.00 | 2,4 | 12 | 28 |
*Доступна форма B SIP
Характеристики
Товар | 2А, 1А, 1Б | 1С |
Контактное сопротивление | 100 мОм макс. (Исходный) | 150 мОм макс. (Исходный) |
Время работы (макс.) | 0,5 мс | 1,0 мс |
Время возврата (макс.) | 0,5 мс | 2,0 мс |
Время выпуска (макс. ) | 0,2 мс | 0,2 мс |
Сопротивление изоляции (мин.) | 10 11 Ом | 10 11 Ом |
Материал контактов | Драгоценные металлы | Драгоценные металлы |
Мощность (макс.) | 10 ВА | 3ВА |
Напряжение переключения (макс.) | 200 В постоянного тока | 100 В постоянного тока |
Ток переключения (макс.) | 0,5 А | 0,25 А |
Текущая нагрузка (макс.) | 1,0 А | 0,5 А |
Ожидаемая продолжительность жизни | 10 8 (уровень сигнала) | 5×10 7 (Уровень сигнала) |
Напряжение пробоя | 250 В пост. тока при разомкнутом контакте | 200 В пост. тока при разомкнутом контакте |
500 В пост. тока между катушкой и контактом | DC500V между катушкой и контактом | |
Рабочая температура | -40°С ~ +85°С | -40°С ~ +85°С |
Температура хранения | -50°С ~ +125°С | -50°С ~ +125°С |
Минимально допустимая нагрузка | 100 мВ постоянного тока 10 мкА | 100 мВ постоянного тока 10 мкА |
Вибрация | 20 г (10 ~ 2000 Гц) | 20 г (10 ~ 2000 Гц) |
Резонансная частота | 3,5 кГц | 3,5 кГц |
Габаритные размеры Единица измерения: дюймы (мм)
DIP-тип | |
Тип SIP | |
Примечание:
1) В случае отсутствия допуска, указанного в габаритном размере: габаритный размер ≤1 мм, допуск должен составлять ±0,2 мм; Габаритный размер > 1 мм и ≤ 5 мм, допуск должен составлять ± 0,3 мм; контурный размер > 5 мм, допуск должен составлять ± 0,4 мм.
2) Допуск без указания разводки печатной платы всегда составляет ±0,1 мм.
Поделиться
|
|
Оставайтесь на связи
Выберите языкАнглийскийКитайскийПортугальский
906 Jericho Turnpike
New Hyde Park, NY 11040 USA
Тел.: 516-328-9292
Факс: 516-326-9125
[email protected]
Hasco Relays and Electronics International Corp. — американская компания, принадлежащая и управляемая американцами.
Чтобы заказать этот продукт, позвоните по телефону 516-328-9292 или по факсу 516-326-9125. Спасибо.
Завод:
Hasco (Сучжоу) Электр. Co. LTD
Building No. 13, No. 859, Pangjin Road,
Wujiang Economic Development Zone, Suzhou
Jiangsu 215200
P.R.China
[email protected]
Для чего нужны солнечные панели + специальный фургон для кемперов1
Для чего нужны солнечные панели?
Солнечные панели собирают солнечную энергию и сохраняют ее во вспомогательной батарее/батареях.
Вспомогательные аккумуляторы входят в стандартную комплектацию стандартного оборудования Sportsmobile. Энергия, накапливаемая солнечными панелями, такая же, как когда вы запускаете двигатель своего фургона, чтобы генератор фургона заряжал ваши батареи. Или, когда вы подключены к сети или генератору на 110 В, ваш преобразователь мощности/зарядное устройство будет поддерживать ваши вспомогательные батареи заряженными.
Вам нужны солнечные батареи?
Вопрос: «Будете ли вы находиться в походе в течение длительного периода времени, от трех до четырех дней или дольше, без запуска двигателя фургона или подключения к сети 110 В для зарядки аккумуляторов?» Если да, рассчитайте использование усилителя в день и время стоянки на солнце. Затем мы можем установить систему нужного размера для ваших нужд. См. использование усилителя ниже.
Имейте в виду
Когда вы едете или подключены к 110-вольтовой сети или работающему генератору, ваши солнечные панели не заряжают батареи. Тем не менее, генератор переменного тока или преобразователь мощности / зарядное устройство вашего фургона. Панели предназначены для подзарядки, когда у вас нет 110-вольтовой сети или генератора. В тени панели не производят много энергии, если таковые имеются.
Технология солнечных панелей быстро меняется. Фото показывают примеры. Пожалуйста, свяжитесь со Sportsmobile для получения последней информации о мощности, размерах, весе и цветах.
«Иногда мы разбиваем лагерь на неделю или около того без связи. Наши две панели очень хорошо заботятся о наших потребностях.
— Дэвид и Джулия Олсен
Цифровой 3-ступенчатый ШИМ-контроллер заряда
12-вольтовый / 30-амперный солнечный контроллер / регулятор подходит для гелевых, AGM, обычных свинцово-кислотных и кальциевых аккумуляторов.
Содержит встроенный регулятор для предотвращения перезарядки аккумулятора. (Перезарядка происходит, когда напряжение заряда не регулируется. Это может привести к преждевременному выходу батареи из строя.)
Контроллер прекратит зарядку, когда батарея будет полностью заряжена, и автоматически начнет зарядку батареи по мере необходимости.
Защищает аккумулятор от разряда ночью. В условиях низкой освещенности или отсутствия освещения напряжение солнечной панели может быть меньше напряжения батареи. Устройство содержит специальную схему, которая предотвращает обратный ток от батареи к солнечной панели.
- Цветные светодиоды для индикации рабочего состояния и хода зарядки при подключении солнечной панели.
- ШИМ и технология трехступенчатой зарядки
- Цифровой ЖК-дисплей для индикации напряжения или тока батареи. (выбирается переключателем)
- Варианты монтажа на поверхности или заподлицо с панелью
- Только для использования с 12-вольтовыми системами. Подходит для солнечных панелей мощностью до 500 Вт.
Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
Производитель и конструкция контроллера могут измениться.
Предварительная проводка для солнечных панелей
Мы также можем выполнить предварительную проводку с солнечным контроллером для клиентов, которые хотят использовать портативную солнечную панель. Мы устанавливаем морское внешнее соединение 12 вольт, 15 ампер, подключенное к солнечному контроллеру, а затем к аккумуляторной системе. Панель можно закрепить на крыше фургона или сделать ее переносной, чтобы вы могли поставить ее на солнце, когда паркуетесь в тени.
«Сколько ампер-часов мне нужно?»
— Гарри Роуз
Сколько ампер-час мне нужно? На этот вопрос сложно ответить, не зная типичных ежедневных потребностей в 12-вольтах. См. наши типовые примеры требований 12/110 В ниже. Знание того, сколько ампер-часов вы будете использовать в течение 24 часов, имеет решающее значение для понимания того, насколько велика необходима солнечная система.
Использование в амперах:
- Одна панель будет производить около (в зависимости от переменных) 5 ампер при напряжении 12 вольт.
- Если у вас есть 8 часов солнечного света, вы сможете вложить в свою аккумуляторную систему максимум 40 ампер-часов.
- Холодильник 4 CF потребляет 2,8 А во время работы. Большинство холодильников будут работать около 16 часов (или 65%) в сутки. 16 часов x 2,8 ампер = 49 ампер-час. Это среднесуточное потребление ампер холодильника.
- Если вы вкладываете 40 ампер-часов в день во вспомогательную батарею, а холодильник потребляет около 49 ампер-часов, отрицательный заряд батареи составит около 9 ампер-часов.ампер-час в течение 24 часов.
- Большинству клиентов нравится безопасность второй панели солнечных батарей, которая обеспечит дополнительные усилители для 12-вольтовых ламп, водяного насоса, телевизора и т. д. Некоторые заказывают четыре панели.
Имейте в виду: во время вождения или при подключении к сети 110 В солнечные панели не заряжают вспомогательные батареи. Панели предназначены для подзарядки, когда у вас нет подключения к сети 110 вольт или генератора. Если вы паркуетесь в тени, панели не производят много энергии, если они вообще есть.
Кроме того, мощность солнечной панели будет меняться в зависимости от местоположения, времени и даты при изменении угла наклона солнца. Примечание — дизайн продукта может меняться. Приведенные ниже характеристики также могут измениться.
Для просмотра дополнительной информации о типичных требованиях к солнечным панелям, пожалуйста, просмотрите на более широком экране.
Типовые требования 12/110 В
12 и 110 В | 12 В А | 110 В А | РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
---|---|---|---|---|
Хлад. 3E – 2.7CF, Избранный | 3,6 (1) | 0 | 30 | – |
Хлад. 4E – 3.6CF, избранный | 5,4 (1) | .7 | 34 | – |
Хлад. 7E – 7CF, избранный | 5,9 (1) | .8 | 132/1560 | Н/Д Фургон Шевроле. |
Хлад. 6EP — 6CF, выбор / опора | 12 (1) | 13 | 38,5 | 12/110 В и пропан Арт. использовать много энергии батареи. Н/Д Шевроле Фургон. |
Телевизор с плоским экраном 22″ | 4,2 | – | 50 | Телевизор может потреблять ток 0,2 А, даже если он выключен. Отключите телевизор от сети, чтобы устранить утечку. |
12В | 12 В А | 110 В А | РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
---|---|---|---|---|
Светодиодные фонари | .1 | – | 1.1 | – |
Водяной насос | 4 (1) | – | 48 | – |
Вентилятор | 1,7 | – | 21 | – |
Чердачный вентилятор — Низкий | 1,9 | – | 23 | – |
Чердачный вентилятор — на среднем уровне | 2,3 | – | 28 | – |
Чердачный вентилятор — на высоте | 3 | – | 36 | – |
Детекторы: LP, CO или пропан | . 2 | – | 2,4 | – |
110В | 12 В А | 110 В AMPS | РАБОТАЮЩАЯ ВАТТ | ПРИМЕЧАНИЯ |
---|---|---|---|---|
Кондиционер Danhard (НА ВЫСОКОМ) (S) | 24 (1) | 8,4 | 1 008 | – |
Кондиционер Danhard с ген. (о) (С) | 24 (1) (2) | 6,8 | 816 | (2) Для нагнетательного вентилятора 12 В и вентилятора конденсатора |
Кондиционер на крыше 12 500 БТЕ | (1) | 12,9 | 1 425 | – |
Печь | (1) | – | 56 | – |
Микроволновая печь | – | 8 | 1000 | – |
Водонагреватель, 110 В | (1) | 12,9 | 1 500 | – |
Фен | – | 3-4 | 350-500 | – |
Электрическое одеяло | (1) | .
от Метки: Комментарии |
Добавить комментарий